Servus Zusammen bei mir funktioniert der bivalente Betrieb auch nicht Vitocal 250-AH A13 mit Vitotron 100, 750L Puffer, 2 gemischte HK mit 300qm FB Heizung und 250L WW-Speicher Die Auftaufunktion der Vitotron funktioniert. Ebenfalls die Zuschaltung der Vitotron für Warmwasser unterhalb des Bivalenzpunktes Nur Heizzuschaltung der Vitotron funtioniert nicht - Einstellung bei Inbetriebnahme für WM + Heizen ist erfolgt und aktiv Die Heizzuschaltung funktioniert nur nach WW-Zubereitung Bivalenz -3 Grad, Konstante Temperatur, Aktorentest ist auch positiv. Das zeigt mir grundsätzlich dass die Ansteuerung der WP funktioniert Ein Viessmann Techniker wurde vom Heizungsbauer beauftragt, aktuelle UpDates hatten keinen Erfolg gebracht - der Techniker bestätigte den Fehler und brachte dies als technische Eingabe ins Werk. Leider ist nun nach Technikertermin (hier brauchten wir 6 Wochen ) und danach (2 Wochen) immer noch nichts passiert. Die Heizung stellt einen eklatanten Mangen dar, da Hybrid nicht funktioniert. Die VL-Temperaturen sackten bei 2-stelligen Minusgraden stark ab und das Haus kühlte aus. Die WP lief auch unterhalb des Bivalenz-Punktes nur mit 84% - daher vermutete ich erst einen SW-Bug. Die WP sollte Hybrid erst zuschalten, wenn bei 100% die VL Temperatur nach Einschaltschwelle nicht erreicht wird. Die Einschaltschwelle habe ich auf 0 gesetzt, aber auch 100,200 und 300 K*min ausprobiert. Nun denn- nun warten wir auf eine Mitteilung von Viessmann nach dem Versuch der 1. Mängelbehebung.