Ich würde auch denken, dass hier am MAG der Vordruck nachgelassen hat. Das MAG muss deswegen nicht defekt sein, das Druckpolster lässt sich relativ einfach wieder herstellen. Zum Prüfen muss aber das Kappenventil vor dem MAG geschlossen werden und anschliessend über den Entleerungshahn der gesamte Inhalt abgelassen werden. Jetzt den Adapter an dem Ventil befestigen. Wenn das Haus(bzw. Höhenunterschied Kessel/höchster Heizkörper) nicht sonderlich hoch ist, sollte der Vordruck etwa 1 bar betragen.(Mindestvordruck 0,8 bar.) Der Fülldruck sollte dann bei ca. 1,5 bar liegen. Anfänglich kann immer noch Luft auftreten, da im Füllwasser auch gelöste Gase enthalten sind, welche erst bei Erwärmung ausfallen. Das sollte sich aber kaum noch auf den Fülldruck der Anlage auswirken, das MAG sollte den Volumenverlust locker ausgleichen können. Voraussetzung natürlich, dass das MAG gross genug ist. Die Mindestgrösse berechnet sich wie folgt: Wasserinhalt der ganzen Anlage, davon 10%. Hat die Anlage also einen Inhalt von 250l, sollte das MAG mind. 25l fassen. Grösser darf es sein. Nicht kleiner.
... Mehr anzeigen