Nachdem meine alte Vitodens 300 Typ WB3 den Geist aufgegeben hat, ließ ich mir das Nachfolgemodell Vitodens 300-W Typ B3HG einbauen. Was ein einfacher Austausch sein sollte, erwies sich als ein größerer Akt, denn nichts war kompatibel.
Nun gibt es auch noch ein Problem mit dem Anschluss der Fußbodenheizung. Sie wurde mit einem Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer 7450 058 angesteuert. Dies funktioniert aber mit der neuen Vitodens nicht. Was ist nun zu tun? Wie kann man die Fußbodenheizung kostengünstig zum Laufen bringen?
Bin für jede Hilfe dankbar......
Ihr braucht eine Erweiterung EM-M1 mit Plus-Bus. Deine wird sehr wahrscheinlich KN-Bus sein, welche mit Plus-Bus nicht kompatibel ist.
Hast du nur FBH, oder auch Heizkörper? Bei nur FBH brauchst du den Mischer nicht mehr.
Mach bitte mal Fotos von der Installation (Therme + Umgebung).
Wie ist denn der Iststand?
a.) der neue Vitodens B3HG versorgt die FBH direkt?
b.) der neue Vitodens wurde mit der Steuerung des alten MIschers und externer Pumpe verbunden, was wegen der unterschiedlichen Bussysteme nicht funktionieren kann.
c.) andere Variante, dann bitte beschreiben.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
14 | |
11 | |
8 | |
4 | |
2 |