Hallo zusammen, wollte um Erfahrungen und Tipps zu meiner Situation im Forum mal nachfragen, da mein Heizungsbauer mehrfach keine Zeit für mich hat. Randdaten: Einfamilienhaus (Baujahr 2020) mit 160m² 2 Etagen mit je einem Fussbodenheizungsverteiler (beide ca gleich weit entfernt zur Gasbrennwerttherme) Vitodens 200w (Typ B2HF-11) Problem: Trotz 45Grad Vorlauf und 2bar im system erreiche ich in einigen Zimmern keine 21/22°C. Durchflussmesser von Kermi x-Net Komfort sind gnadenlos verdreckt und nichts erkennbar. Habe also diese nach Gefühl weiter aufgedreht um gewünschte Temperaturen zu erreichen aber ohne Erfolg. Habe also nun von einem ungenutzten Kreis den druchflussmesser ausgebaut und in nun in gebrauch. Trotzdem keine Anzeige. Bis zu dem Punkt an dem alle anderen Kreise zugedreht wurden. Dann zeigt er 1.5l/min an. Parameter der Heiztherme: -Heizleistung auf 25% um häufige Starts zu vermeiden - Heizkreispumpe auf 100% Man hört sogar die Pumpe wie sie läuft auf 100%. Wenn ich die Pumpen-Leistung auf 50% stelle dann fällt auch der Durchfluss im besagten Kreis auf 1l/min. Ich war noch nie zufrieden mit meiner Fussbodenheizung, da der hydraulische Abgleich nicht fachmännisch durchgeführt wurde (verdreckt Gläser und schon damals keine Veränderungen an den Schwimmern). Aber bei einem genutzten Heizkreis nur 1.5l/min? Da stimmt doch was mit der Pumpe, oder? Laut Telefonat mit meinem Heizungsbauer, sagt er, dass die Pumpe entweder geht oder ganz kaputt. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Grüße Tobi