Das ist alles schon mal gut und richtig so. Du kannst in der codierebene 2 unter allgemein die Adresse 51:0 auf 51:1 umstellen dann wird die Kesselkreispumpe bei wärmeanforderung nur angeschaltet wenn der Brenner läuft und wird mit Nachlauf ausgeschaltet. Und dann kannst du noch unter kessel in der Adresse 31 die solldrehzahl der internen pumpe beim Betrieb als Kesselkreispumpe, (wie bei dir durch die hydraulische weiche) Erfahrungsgemäß auf 20% stellen, steht wwerksseitig auf 100%.durch die 2 Änderungen läuft die pumpe nicht mehr ständig, und nicht mehr so stark und du kannst etwas Strom sparen.außerdem wirst du merken das der Kessel leiser wird wenn die Drehzahl runter gestellt ist. Gruß