Hallo,
ich habe einen Vitola Uniferral Kessel mit 50 kw.Der geht immer wieder auf Störung,habe den Brenner aufgemacht und festgestellt das an der Stauscheibe im Bereich Zündelektrode weiße Ablagerungen sind.
wenn ich die entferne läuft die Anlage wieder bis zum nächsten mal.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Hallo,
mangelnde Wartung-Fachbetrieb anrufen.
Gruß
Guten Abend,
wie der Kollege schon geschrieben hat, liegt es an der mangelnden Wartung.... Benachrichtigen sie ihren FACHhandwerker um eine Wartung durchführen zu lassen, dieser wird ggf Verschleißteile ersetzen und Verbrennungswerte korrigieren müssen.
Gruß
Sieht aus wie Salpeter. Eine gründliche Reinigung und ersetzen der Verschleissteile wäre ratsam.
Und den Brenner genau einmessen lassen.