Ich habe eine Viessmann Trimatik-MC 7450 261-A. Im letzten Winter hat alles noch einwandfrei funktioniert. Vor zwei Monaten habe ich die Heizung wieder eingeschaltet und leider funktioniert der Mischer (Fußbodenheizung) nicht mehr. Er bleibt wie festgenagelt auf "Zu" stehen. Ich habe den Mischerhebel ausgehängt und steuere die Fußbodenheizung jetzt manuell, was aber keine Dauerlösung ist. Wenn ich den Mischer über die Teststellungen des Programmwahlschalters ansteuere (9 = Mischer auf, 10 = Mischer zu), dann funktioniert das einwandfrei. Ich denke daher nicht, dass die Relais K4 und K5 defekt sind. Ich hatte dann die Elektronikbox in Verdacht und habe einen gebrauchten Ersatz bei einem gewerblichen Händler gekauft. Die alte Codierung in die neue Box übertragen und eingebaut. Der Mischer funktioniert immer noch nicht. Dann habe ich alle Temperatursensoren gemessen. Alle zeigen plausible Werte an. Dann habe ich die Spannungsversorgung auf der Grundleiterplatte gemessen. Alles plausible Werte von 30V DC nach dem Brückengleichrichter und 18V DC nach dem Spannungsregler (LM317T). Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch überprüfen kann?