Hallo Guru, "Wird hier auch Warmwasser gemacht? Hier wird natürlich immer 15 - 20k über der eingestellten Temperatur erzeugt." Ja mit der Heizung wird auch Warmwasser produziert, was auf 60° eingestellt ist und in den STS - Speicher läuft. Dieses hat auch nur 60° sowohl mit dem Soll und Ist Werten! Da wird der Kreislauf so umgestellt, so dass nur noch der Speicher beheizt wird, bis dieser eben seinen Eingestellten Sollwert erreicht hat. In dieser Zeit wird das Haus nicht mehr beheizt, sondern nur noch der Speicher. „Ist dein Heizsystem den in der Lage diese vermutlich 15kW+ abzunehmen, das die Kesseltemperatur in den Bereich 30 - 36°C arbeiten kann?“ Heizung hat 22kW Leistung Zeitweise läuft die Heizung nach der Eingestellten Heizkennlinie, scheint demnach ja möglich zu sein. Zudem hatte ich die Heizkennlinie auch schon auf 2,2 und anderen Hohen Werten eingestellt, da passiert genauso wenig. „Mal angenommen dein Ist Wert geht auf die 30°C runter und du möchtest ein Soll von 36°C haben. Der Brenner schaltet sich ein, dann hast du nur 2 Heizkörper offen und er bekommt die Wärme nicht weg, dann kann die Kesseltemperatur natürlich schnell steigen.“ Aktuell habe ich eine Solltemperatur von 30-36°, die Heizung macht aber 85° und Spring bei ca. 70° wieder an, um Ihre 85° zu machen! Das ist es demnach auch nicht. Aber Danke für deinen Input 😉