Hallo Liebe Community, Wir besitzen eine Öl Heizung Vitola - biferral - RN Unit mit der Trimatik-B Steuerung. Die Heizung hat einen Heizkreis ohne Mischer. Problem: Unsere Heizung setzt die Heizkennlinie nicht um, sie heizt immer auf ca. 85°C hoch, und schickt das Wasser in Heizkreis. Laut Soll-Temperaturwerten sollte die KTS-Kesseltemperatur = 32°C entsprechen Neigung-Heizkennlinie des Heizkreises ohne Mischer (mit Multiplikator 10) = 12 was den Eingestellten 1,2 entspricht Und nach den Ist Temperaturwerten haben wir KTS-Kesseltemperatur = 73°C Bei einer Außentemperatur von 3°C Also verstehe ich das so, dass die Heizung weiß, dass ich eine Neigung von 1,2 eingestellt habe, zusammen mit der Außentemperatur von 3°C eine Soll KTS-Kesseltemperatur=Vorlauftemperatur von 32°C benötige. Wenn die Heizung das Wieß, wiso setzt Sie das nicht um, wiso habe ich dann eine KTS von 73°C? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bei weiteren Werten, die Ihr benötigt für eine Fehlerdiagnose meldet euch doch bitte! Grüße Beilharz