Die Heizkennlinie

Die Zeit der konstanten Vorlauftemperaturen ist seit Jahrzehnten vorüber. An ihre Stelle trat die Regelung über Heizkennlinien. Das Thema ist zwar so alt, wie unsere Community selbst 😉 doch erfahrungsgemäß nie aus der Mode gekommen. Es also mal wied...

vitodens300W

Hallo zusammen, ich wüsste gerne warum sich bei der vitoden300W die Nacht- Absenkung nicht ordentlich einstellen lässt? wenn ich die Nachtabsenkung auf 15grad stelle springt die Anlage in der nach trotzdem an und heizt. erst wenn die Absenkung unter ...

Vitodens 200W B2HA-19

Hallo, ich habe seit 2015 eine Vitodens 200-W B2HA-19 im Bertieb.Zusätzlich angeschlossen sind Solar Kollektoren und ein Kachelofen welcher als eine Wassertasche hat. Also Schaltschema ist Ein Heizkreis ohne Mischer- ein Heizkreis mit Mischer. Heizkr...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 449 Ansichten

Unterschied Trimatik MC 7450 260 vs. 7540 261-A

Hallo, worin besteht der Unterschied dieser beiden Regelungen hinsichtlich der Regelungsmöglichkeiten von Pumpen- und Mischerheizkreisen? Aus den Unterlagen zur 7450 261-A geht hervor, dass diese Regelung einen Pumpenkreis (Heizungsschema A) oder ein...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 2525 Ansichten

Vorlauftemperaturanzeige

bei meiner Trimatik 7450365 B wird seit kurzem die Vorlauftemperatur des B-Heizkreises bei der Abfrage am Bedienteil nicht mehr bei Position 4 sondern bei 2 angezeigt.seitdem funktioniert auch die Steuerung nicht mehr und die Pumpe für Heizkreis B un...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 535 Ansichten

Regelverhalten

Stelle bei meinem Vitodens 200 fest, dass die Therme nach einem Ladebetrieb nahezu übergangslos in den Heizbetrieb wechselt( U-Pumpe vor Mischer wird angesteuert), obwohl die Kesseltemperatur noch sehr hoch ist. Erst dann schaltet der Brenner ab.Ist ...

von
  • 1 Likes
  • 1 Antworten
  • 442 Ansichten

Raumthermostat vitotrol 100

Hallo zusammen,Ich würde gerne wissen was die Periode an meinen Regler vitotrol 100 bedeutet.Was stelle ich damit ein an dem Regler?LG Jense

  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 941 Ansichten

Zu viele Brennerstarts bei Rexola-biferral mit Trimatik-MC

Guten Morgen, ich versuche unsere Erdgasheizung von 1991 zu optimieren, habe hier im Forum auch schon einiges gefunden und probiert, aber nichts hat wirklich gewirkt. Aber von Anfang an: Es geht um ein Einfamilienhaus von 1970 (36er Ziegel, Westgiebe...

  • 0 Likes
  • 7 Antworten
  • 1318 Ansichten

Reglungsart wechsel

Meine Frage ist, kann ich bei einer Vitopend 200 die Reglungsart von Angehobenen Betrieb auf Witterungsgeführt umstellen indem ich eine Vitotronic 200 HO1B einbauen?

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 404 Ansichten

Vitotronic KO1B Anzeigen im Display

Hallo,ich habe ein paar Fragen zur Anzeige der Vitotronic KO1B.Meine Anlage:- Vitola biferral Kessel mit Ölbrenner und Vitotronic KO1B + Horicell WW-Speicher, 1 Heizkreis ohne Mischer + WW-Speicher- Atmos KC25S Holzkessel mit PufferspeicherKombinatio...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 506 Ansichten

Vitoconnect 100 OP01

Hallo,Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen?Seit Tagen funktioniert wiedereinmal die Vicare App nicht. Keine Verbindung möglich und somit kann ich meine Heizungsanlage nicht mehr Fersteuern.Habe bereits alles verucht, neu installation, Paswort zurüc...

Geräusche Vitodens 333

Seit circa 8 Wochen gibt es im Heizkessel plötzlich Geräusche ( Brummen und Rauschen in unterschiedlicher Lautstärke. Es hat keinerlei Veränderungen an der Heizung gegeben; die Ursache der plötzlichen Geräusche ist mir daher völlig unverständlich.Der...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 425 Ansichten

Tetramatik II (7037345) Bedienungsanleitung

Hallo,möchte die Schaltuhr meiner alten Tetramatik II (7037345).weiss leider nicht wie das geht und Bedienungsanleitung ist nicht mehr vorhanden.wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.danke im vorausMivhael

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 937 Ansichten

Außentemperatursensor zeigt falschen Wert an

Seit einigen Tagen zeigt der Außentemperatursensor sowohl in der ViCare App als auch in der Vitotrol Plus App immer einen Wert von 8,3 Grad an.Der angezeigte Wert am Heizkessel-Display scheint zu stimmen, (im Moment 3 Grad). Die Regelung der Heizung ...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 513 Ansichten

vitodens 200-w ab wann mit integriertem funkmodul ?

Hallo zusammen,Habe die Vitodens 200 w typ HO1B.Ab wann ist in der Steuerung ein funkmodul integriert meine Heizung ist.Mochte an der besagten Heizungsanlage Vitotrol 200 rf anschließen.Oder wird entsprechend ein Funkmodul benötigt?Vielen Dank!

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 450 Ansichten

Vitodens 300 Mischer defekt

Liebe Community,mein Erweiterungssatz Mischer 7178 995 wird nicht mehr angesteuert, bzw. der Motor fährt grundsätzlich auf „kalt“. Welchen neuen Mischer muss ich mir besorgen, damit der mit meiner Anlage kompatibel ist? Kann ich z.B. auch den Viessma...

Vitovent 300w

Hallo,ich betreibe ein Vitovent 300w mit Steuerung LB1 im Keller.Nun möchte ich das Gerät über eine 2. Bedienstelle/Fernbedienung oder über eine App bedienen und den Status abfragen.Wie ist das machbar? Oder ist es möglich die Bedienung des Vitovent ...

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 592 Ansichten

Vitola Vitotronic 200

Hallo zusammenWie kann ich den reduzierten Heizbetrieb (Zeitprogramm.-e) abschalten bzw. deaktivieren.Werden alle (4) Ein.- und Auszeiten der Zeitprogramme auf - - : - - eingestellt, so ist ausschließlichder reduzierte Betrieb aktiv. Reicht es event....

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 538 Ansichten

Vitocal 200-s

Habe Problem mi der Steuerung.Die gewünschte Kesseltemperatur wird erreicht, die Anlage schaltet aber nicht ab.Läuft stundenlang mit gleicher Temperatur weiter.Nach neustart gehts dann wieder event. für einen Tag. Dann gehts wieder los.Was ist zu tun

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 549 Ansichten

Nach Überspannung keine Temperaturanzeigen mehr

Hallo Community, ich habe einen Vitola Bifferal mit einem Bluetwin Ölbrenner und einer Trimatik 7450 365B. Zusätzlich habe ich einen Holzvergaser, der einen 2000er Pufferspeicher aufheizt. Die Regelung vom Heizkreis und Warmwasserkreis läuft über die...

  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 817 Ansichten

Heizkreispumpe läuft im Stundentakt

Guten Abend,ich habe ein Haus in Italien und dort eine neue Vitodens 200-W montieren lassen. Das Haus hat momentan einige Leerzeiten, sprich ist wochenweise unbewohnt und muss nicht beheizt werden.Mir ist folgendes aufgefallen: gemäss Vicare (und aku...

  • 0 Likes
  • 13 Antworten
  • 2192 Ansichten

Trimatic Uhr defekt

Hallo, mir ist heute aufgefallen das meine Uhr an der Trimatic nicht mehr aufzurufen ist. Heizung läuft, aber auch nachts wenn kein Frost ist. Kann es sein das die Schaltzeiten nicht mehr funktionieren wenn die Uhr defekt ist? Kann das auch nur an de...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 4482 Ansichten

Brennerstart zählt nicht mehr mit..

Hallo,meine Vitotronic 200 kw2 weigert sich mir die Brennerstarts und Stunden zu protokollieren. Wo kann ich zur Fehlersuche ansetzen ? Oder liegt ein Defekt der Regelung vor ?

vitotrol 300a raumtemperaturfühler deaktivieren

Situation: EFH, 2 Etagen, eine angeschlossene Werkstatt, 1 HKL, Außensensor. . EG mit zeitweiliger Ofenbeheizung.Vitotrol 300A hängt im EG-Flur, darunter seit neuestem ein Heizkörper.Raumsolltemperatur ist derzeit auf 26° eingestellt. Das ging einige...

  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 1571 Ansichten

Brauchwassererwärmung hängt

Hallo zusammen, ich habe leider keine Ahnung von meiner Heizung. Lasse sie nur regelmäßig mal säubern und warten und das war es. Jetzt habe ich das Problem, dass die Kiste sich in der Brauchwassererwärmung anscheinend aufhängt und in der Schleife ble...

20201017_143535.jpg 20201017_143548.jpg
  • 0 Likes
  • 17 Antworten
  • 4083 Ansichten

Störmeldung an Vitadens 300

Vitadens 300, Nr.: 7196299605001108.Störmeldung blinkt, Heizung läuft normal, Display ohne Anzeige. Nach Quittierung geht Störmeldung weg und grün geht an. Am nächsten Morgen wieder Störmeldung blinkt, Heizung läuft normal, Display ohne Anzeige. Nach...

  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 991 Ansichten

Dauerlauf der Heizkreispumpe - Normal?

Hallo Zusammen,ich habe eine Vitodens 200 im Einsatz. Was mich am Wochenende verwundert hat, dass die Heizkreispumpe sogar nachts, trotz Absenkbetrieb, im Dauerlauf war. Ich hatte im Vorlauf 28°C, Aussentemp. 6°C und eine Absenktemp. von 8°C.Muss die...

Minomatik uhrzeit zurück auf grundeinstellung

Hallo ihr lieben,Warum springt jeden Morgen wieder die uhrzeit der minomatik immer wieder zurück auf die Grundeinstellung 06:00 bis 22:00 UhrUnd nicht meine uhrzeit 4:30 bis 23:30