abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 WB2, externe Anfordeung

Schönen guten Tag,

 

ich habe die Anfrage unter Ort "Gas" eingestellt, was leider falsch war. Deshalb nochmals unter dem Ort "Regelung", wo es thematisch auch hingehört.


Ich habe eine Vitodens 200 WB 200, Baujahr 2001 (Serviceanleitung 7/2001) mit dem Comfort Bedienfeld und:
- Heizkreis A
- Heizkreis B mit Mischer und hydraulischer Weiche (für die Fußbodenheizung), witterungsgeführt mit Außentemperatursensor
- Warmwasseraufbereitung in einem 300 l Tank mit zwei Heizschlangen


Dazu folgende Fragen:

1.) Allgemeines
Wofür wird der Heizkreis A, der ja eigentlich für die direkte Beheizung von Heizkörpern vorgesehen ist, benötigt? Die Fußbodenheizung wird ja über den zweiten Heizkreis mit Mischer und hydraulischer Weiche bedient bedient. Ist der Heizkreis A die Vitodens 200 selber?

2.) Externe Anforderung
Im oberen Bereich des Warmwasserspeichers wird über eine Heizschlange mit der Vitodens erwärmt (Warmwasserkreis der Vitodens). Im unteren Bereich führt die zweite Heizschlange über zwei Solar-Flächenkollektoren Wärme zu. Wenn die Sonnenleistung nicht ausreicht, möchte ich beim Unterschreiten einer gewissen Wassertemperatur im Wasserpeicher mit der Vitodens nachheizen. Dafür steht ein potentialfreier Ausgang in der Solarsteuerung zur Verfügung. Dieser ist an X4.1/X4.2 angeschlossen. Und die folgenden Adressen in der Vitodens 200 gesetzt:

011:001 -> externe Anforderung oder Betriebsprogrammumschaltung aktiv
027:001 -> Externe Anforderung aktiv

sowie folgende Versuche mit Adresse 0C5 (Art der Anforderung):
0C5:006 -> Führt zu Fehlermeldung 02
0C5:007 -> Funktioniert soweit, aber die Zirkulationspumpe läuft nicht an
0C5:007 -> Funktioniert soweit, aber die Zirkulationspumpe läuft nicht an
0C5:008 -> Funktioniert soweit, aber die Zirkulationspumpe läuft nicht an
0C5:011 -> Funktioniert soweit, aber die Zirkulationspumpe läuft nicht an

Wird eine Kodierung (001,006), die die Heizkreispumpe abschaltet verwendet, erhalte ich die Fehlemeldung 02 (Störung Brennersteuergerät). Wird eine Kodierung mit eingeschalteter Heizkreispumpe verwendet (007,008,011), dann schaltet der Brenner ein, aber die Zirkulationspumpe bleibt weiterhin aus. Bei der Zirkulationspumpe meine ich die interne Pumpe der Vitodens. Unter Warmwasser (C) -> Zirkul.Pumpe (B) -> Betriebszustand (B) kann man erfragen, ob diese ein- oder ausgeschaltet ist.

Der Betriebprogrammwahlschalter befindet sich hierbei auf Stellung Abschaltbetrieb. Wähle ich als Betriebsprogramm Warmwasser oder Warmwasser + Heizen, arbeitet die Anlage korrekt im witterungsgeführtem Modus. Wie bekomme ich die Zirkulationspumpe bei der externen Anforderung aktiviert, wenn X4.1/X4.2 kurzgeschlossen werden?
Wo liegt mein Denkfehler?


Mit freundlichen Grüßen

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren