Zu 1) hast du die Antwort schon gegeben. Wenn du plötzlich die Heizkurve um 10 Grad nach oben schiebst, dann nötigst du den Verdichter und Ventilator zur Höchstleistung, dann sinkt die Temperatur des Verdampfers schnell mal unter 0 Grad und bei entsprechender Luftfeuchtigkeit vereist er selbst bei milden AT. Generell ist zu sagen, dass das "Hochheizen" mit PV-Überschuss einerseits zwar ein klein wenig Ersparnisse bringt (die man nicht überschätzen sollte) aber definitiv den Verdichter stark belastet. Das muss man gegeneinander abwägen. Zu 2) Die Abtauenergie holt die WP primär aus dem Heizkreis und/oder Pufferspeicher. Erst wenn das nicht ausreicht hilft der Durchlauferhitzer mit. Wenn du nur Heizkörper und keinen Puffer hast, dann könnte das mal der Fall sein. Ansonsten ist der el. Heizer bei korrekt geplanter Anlage idR "arbeitslos". Du kannst in der ViCare App kontrollieren, ob und mit welcher Leistung der in Betrieb war/ist.