Hallo Silberkater. ist eigentlich ganz leicht zu berechnen aufgrund deiner vorhandenen Aufzeichnungen. Am 23.11 hattest du einen Verbrauch von 114,4 kWh. 114,4/24 Std. ergibt eine benötigte Leistung von 4,76 KW. Falls du Daten vom kältesten Monat hast also von einem Tag dann rechne mit dem. Deine Vitodens 200 ist maximal überdimensioniert. Das heißt, die kommt nie auch nur ansatzweise dorthin wofür sie gebaut wurde. Brennwerteffekt wahrscheinlich 0. Somit ist auch der Wirkungsgrad eher unter 90% zu suchen. Dadurch sind die oben gerechneten 4,76 KW eigentlich noch immer zu groß. Lass dich zu deinem Vorhaben gut beraten. Das dir angebotene würde dich wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben und nur Sorgen bereiten. Nimm ein Gerät welches relativ weit hinunter kann und vielleicht auch nicht einen extremen Durchfluss benötigt. Dann brauchst auch keinen Pufferspeicher. Die von dir genannte Größe kann sowieso nicht viel Energie speichern. Nur so als Vergleich. Ich habe 235 m2 Fläche mit Fußbodenheizung. Ich habe das ursprünglich geheizt mit einer Panasonic 5 KW Monobloc. Die wurde heuer nur ausgetauscht, gegen eine 250/10 weil ich in AT die Förderung abgreifen wollte. Ich hatte die 2017 eingebaut in dem Wissen, dass sie ganz sicher zu klein ist für mein Haus. Mein Jahresverbrauch lag so im Durchschnitt bei 17000 kWh inkl. Warmwasser. Den Rest hat der Kachelofen gemacht. Mein Haus hat aber nicht so eine gute Dämmung wie deine. Lass dir nix einreden. Wenn unsicher, dann Heizlastberechnung machen lassen. Dann entscheiden. Wenn Aufzeichnungen an den kältesten Tagen dann ist das noch besser.