Differenz DG: 1,6 Grad Differenz EG/OG: 1,0 Grad Wie vermutet ist die Differenz im DG deutlich höher. Es ist das 1,6 fache.Bei gleicher Durchflussmenege, wäre die abgegebene Wärmemenge im DG 1,6 mal höher als im EG/OG. Bei gleicher Dämmung der Stockwerke würde man für das EG/OG die 3 fache Wärmemenge (130/45) des DG benötigen. Nach ihren Angaben ist es nur die doppelte. Da stimmt irgendetwas mit der Berechnung nicht... Heizkörper im EG/DG unter- und im DG überdimensioniert? Das ist jetzt allerdings schon eine Glaskugelanalyse. Noch eine Anmerkung. Für Radiatoren ist die Vorlauftemperatur niedrig. Wenn man den Empfehlungen folgen würde, wäre folgendes möglich: Alle Ventile, bis auf DG, auf und die Heizkurve solange anpassen, d.h. Steigung bzw. Niveau, bis im EG/OG die dort gewünschte Temperatur erreicht wird. Bei den Räumen, die kühler sein sollen, kann man die Temperatur dann über die Thermostate reduzieren. Wie ist die Heizkurve aktuell eingestellt?