Aus meiner Erfahrung kann ich bestätigen, dass ein Problem mit der Anlage in Vicare gemeldet wird. Bis der Status in ViCare geändert wird, kann es 1-2 Minuten dauern. Da es nur den Status offen/geschlossen am Eingang 67a gibt, kann natürlich nicht die Ursache genannt werden. Auf den Eingang 67a dürfen keine 230V gelegt werden! Der Eingang führt 230V und erwartet dort einen potentialfreien Schließerkontakt. D.h.wenn die Kontakte 1 und 3 an 67a verbunden werden, signalisiert dies eine Störung. Wenn die Ölheizung einen 230V Störmeldeausgang hat, muss dieser ein Relais ansteuern, welches dann den Eingang 67a potentialfrei kurzschließt. 230V auf den Eingang 67a zu legen, wird wahrscheinlich zur Zerstörung der Elektronik und Verlust der Garantie der WP führen! In ViGuide (https:// viguide.viessmann.com) sieht man im Ereignisprotokoll der WP, inklusive Rechtschreibfehler, folgendes: