hallo und frohes neus an die community, also, mein heizungsman und ich haben letzte Woche die Heizung einmal komplett auf den Kopf gestellt, vorgeschriebene Abscheider für beide Heizkreisläufe Rückläufe eingebaut. leider wurde anscheinend die wartung nicht immer vollständig durchgeführt. im zuge des einbaus der abscheider haben wir die alten DreckFilter am jeweiligen rücklauf (fingerdickes Sieb) erstmalig aufgemacht. dieser war bei A1 komplett zu. Bei M2 konnte man immerhin noch durchschauen. Weiter haben wir den primärkreislauf durchgespült (plattenwärmetausche ist direkt unter der therme , max, 1,5m rohr für vor&rücklauf) und was da an dreck rauskam, unglaublich. wir mussten lange spülen. Ich habe dann gleich den viessmann plattenwärmetauscher erneuert. und siehe da, die temperatur differenz zwischen kesseltemperatur (primärkreislauf) und der analog temperaturanzeige im sekundärkreislauf ist nur noch bei 1-2 grad (vorher 10-12 Grad diff.). Fall gelöst. Ich habe verdammt viel gelernt.