Hallo, Zuerst: Gebäudeheizlast von 7,5kW + 4 bis 5 Personen Haushalt (Warmwasserbedarf) bedeutet noch : 7,5 kW + (5 Personen x 0,25 kw) = 7,5 kW + 1,25 kW =8,75 kW (ohne eventuell noch EVU Sperrzeiten) 8,75 kW x 24h/20h= 8,75 kW x 1,2 = 10,5 kW (mit Z.B. 4 Std EVU Sperre/Tag ) Ich meine ,ist die angebotene WP zu knapp/klein dimensioniert (für noch einen Anbau definitiv zu klein). Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 für AWB-E-AC-201-E10: Nenn-Wärmeleistung (A2/W35) = 5,29 kW und COP 4,00 Nenn-Wärmeleistung (A7/W35) = 8,32 kW und COP 4,90 Nenn-Wärmeleistung (A-7/W35)= 7,53 kW und COP 2,91 Frage 1: El. Heizwasser-Durchlauferhitzer schon in der WP eingebaut Frage 2+3 : bei 4-5 Personen (Warmwasserbedarf + Komfort) ist immer ein Heizwasser-Pufferspeicher zur Raumbeheizung und Heizwasser-Pufferspeicher zur Trinkwassererwärmung über ein FRIWA modul Vitotrans besser. Und noch,das ist nur meine Meinung 🙂 LG