so, wir hatten ja jetzt 1-2 wochen schöne kalte tage gehabt und folgendes beobachtet. der ungemischte heizkreislauf war 4-5 Grad wärmer als der gemischte Heizkreisluaf M2. wenn wir die Raumtemperatur mal auf 30 Grad hochgestellt haben, wurde der Heizkreislauf A1 auch wärme aber nicht heiss (also 50 Grad) währnd M2 gemischt hat. wir haben per zufall noch einmal die rohre angefasst, die in die Vitrotrans 100 PWT reingehen und wieder rausgehen in richtung heizkreislauf und da ist uns aufgefallen, dass die vorlauftemperatur kommend von der therme an den primär Eintritt die temperatur hatte, fast genau der kesseltemperatur. aber beim sekundär kreislauf die temperatur in richtung A1 und M2 ca. 12 Grad kühler war. ~1 Grad Abweichung wegen dem plattenwärmetauscher ist wohl normal, aber nicht ca. 12 Grad. Die Vitotrans wurde 2008 eingebaut und seit dem wohl noch nie gespült oder gereinigt worden. zumindest haben wir das in der rechnungshistorie nicht gesehen. seitdem wir das haus haben, haben wir auch gesehen, dass wenn der druck zwischen Therme und der Vitotrans gefallen war dies mit normalem Trinkwasser (dH 26) nachgefüllt wurde. das kam zwar nur 1-2 mal vor seitdem wir das haus haben. Kann man den Plattenwärmetauscher ausbauen und durchspülen, entkalten, reinigen?