Ich habe noch die alte SW Version 2532 auf meiner Wärmepumpe wie wohl viele anderen. Leider habe ich im Kühlbetrieb den gleichen Effekt, dass die Buffertemperatur deutlich unter die gewollte Schwelle sinkt. Ich dachte das Ein- bzw. Ausschalten ist wie folgt definiert : Buffertemp > Wärmepumpe Vorlauf Set Punkt + 2.0K -> Ausseneinheit/Verdichter an Buffertemp < Wärmepumpe Vorlauf Set Punkt - 1.0K -> Ausseneinheit/Verdichter aus Das hätte bei mir bedeutet Aus bei 18°C. Die Buffertemp ging aber runter auf 15.4°C 1. sind meine Bedingungen so korrekt oder sind die (nicht einstellbare) Hysteresewerte doch anders? 2. dadurch wird das SW Update auf 2609 um so wichtiger. Hier kann man die Hysteresewerte einstellen oder? @Flo_Schneider was ist denn nun mit dem OTA Update? Gibt es noch Probleme? Wenn nein, warum passiert es dann nicht? Wenn ja, wann wird das behoben sein? Ist ja schon peinlich für Viessmann, mit Datum 04/26 im August 2026 immer noch nicht verfügbar.