Ohje, ohje. Wo soll ich da anfangen... Also. Für eine FBH ist 0,8 viel zu hoch, auch bei Baujahr 1992. Die Regelung der Raumtemperaturen erfolgt zum einen über den bei einer FBH stark ausgeprägten Selbstregeleffekt (Raumtemperatur hoch -> wenig Spreizung, Vorlauf geht hoch, Wärmeerzeuger regelt Leistung zurück). Das ist unabhängig davon, ob Gas, Wärmepumpe, Öl... Dazu müssen alle Heizkreise aber ständig durchflossen sein. Alles auf bedeutet ja nicht, dass alle den gleichen Durchfluss bekommen, das stellt man über den hydraulischen (eher thermischen) Abgleich ein. Wie ist denn der Puffer eingebunden? In Reihe oder parallel? Parallel würde bei 70 L ja gar nix bringen, bei FBH ist ein Pufferspeicher sowieso ein totaler Effizienzkiller. Deine FBH hat so um die 350...400L Wasser, die thermische Kapazität ist gigantisch, weil ja nicht das Wasservolumen zählt, sondern das gesamte Estrichvolumen. Eine FBH ist komplett vom Estrich umschlossen, und das über hunderte Meter, die Wärmeabgabe ist enorm. Ich würde folgendes Empfehlen: 1. Hydraulischen Abgleich durchführen. Dazu alle Heizkreis öffnen (ERR Thermostate auf die 5, oder besser gleich in den Heizkreisverteilern die Stellglieder manuell öffnen, dann alle Thermostate auf Frostschutz. Dauer offen fressen die nämlich Strom). Alle Regler an den Topmetern im Heizkreisverteiler öffnen. Pumpenleistung so hoch drehen, dass es gerade so keine nervigen Fließgeräusche gibt, ich schätze mal auf 1500L/h oder mehr bei dir. Dazu gibts Anleitungen im Netz, wie man den Abgleich ausführt. 2. Heizkurve auf 0,3+0 stellen. Dann beobachten, am besten an ein paar aufeinanderfolgenden trüben Tagen im November. Wenn Räume zu warm werden, an den Topmetern den Durchfluss verringern, bis die Temperatur passt. Das dauert mindestens Stunden, bis sich die neue Temperatur eingestellt hat. Dabei den Volumenstrom beobachten, dass der gleich hoch bleibt. Falls nötig, Pumpenleistung nachstellen. 3. Im Service Menü schauen, welche Hysterese eingestellt ist. Hoffentlich hast du Firmware 2609 oder neuer. Falls nicht, Update über den Fachbetrieb anstoßen lassen. Dann sollten sich die Takte massiv reduzieren. Klar hast du jetzt so viele Takte, die kleinste Heizleistung der A16 ist viel zu hoch für den kleinen Puffer, falls die Wärme durch die Heizkreise nicht abgenommen wird. Außerdem ist die Ziel-VL Temperatur zu hoch, weil du die Neigung so hoch hast.
... Mehr anzeigen