Hallo Frank, ich weiß auch nicht wie sich meine 200-S das hin biegt. Ggf. liegt es an meiner Einstellung mit 1K weniger (Wasser) Delta am Tauscher. ALZ war 5K ich bin auf 4K runter. (Sie ignoriert das aber wenn sie weit unterm Soll liegt, verstehe ich nicht, aber konnte ich bei WW beobachten, ist ja auch gut so wenn sie 20K vom Soll entfernt ist) Ggf. könntest du mal probeweise u.a. deine Hystere(n) verkleinern. Dann taktet sie ggf. mehr, aber bei leichten Plusgraden taut sie sich in den Pausen von alleine ab.... Keine Ahnung. Aber da ich ne Wärme Grundlast per BHKW einsteuere läuft mein Verdichter momentan in der Range 40-50% . Sie "guckt" sich ja das Soll an und steuert dann wohl "eigenmächtig" die Leistung anhand dem Temperaturanstieg /h/min ??? Wenn du die Power nicht benötigst, dann kannst du ja mal den betreffenden Code für Verdichterleistung probieren und auf 80 oder 90% runter regeln. So habe ich bspw. (unter anderem) die aggressive Regelung bei WW Bereitung (Oberhalb 54 Grad Vorlauf) in den Griff bekommen. PS: Ich hatte die WP 2 Tage offline und unten im WW Kessel nur 36 Grad, da hat sie dann auch mit 80% rein gefeuert, aber später sauber ausgeregelt. Hab da aber nicht auf die Luftemperaturen geachtet.