Laut Seriennummer müsste es ein B3TB (nicht W3TB) sein. Von dem gibt es eine 11-, 19- und 26 kW Ausführung. Möglicherweise wurde der Elektrodenabstand der Ionisationselektrode vom Flammenkörper nicht richtig eingestellt. Laut Montage- und Serviceanleitung des B3TG, 3/2015, S. 37 soll - die Ionisationselektrode der 19 kW-Ausführung einen Abstand von 12 - 14 mm vom Flammkörper haben - die Ionisationselektrode der 26 kW-Ausführung einen Abstand von 13 - 15 mm vom Flammkörper haben Die zeichnerische Darstellung ist nicht ganz korrekt. Bemaßt werden müsste der Abstand der Elektrode vom Flammkörper, nicht ihr Durchmesser. ______________________________ Ob die DN60-Dichtungen des Abgasrohrs in Ordnung sind, lässt sich durch eine O2-Messung im Ringspalt überprüfen. Dass könnte dein Heizungsbauer und auch der Schornsteinfeger leicht feststellen. Bei voller Heizleistung darf der O2-Gehalt im Ringspalt nicht unter 20,6% liegen. Liegt er darunter, ist von einer Leckage vom Abgasrohr in den Ringspalt auszugehen, in der Regel die Folge zerbröselnder Dichtungen.