Leistungsbegrenzung: Zitat Enrico57: "Ja das es nicht schlimm ist mit volllast weiß ich, aber wieso macht er volllast wenn es auch 50% tun würden? Ist es nicht sparsamer bzw schonender wenn er mit beispielsweise nur 5 kw die Weiche belädt? Es ist minimal sparsamer, wenn du die Leistung auf 50% begrenzt. Du läufst dann allerdings Gefahr, dass der Kessel das Haus bzw. die Wohnung bei kalten Außentemperaturen nicht mehr ausreichend beheizen kann, weil Leistung fehlt. Wenn du die Maximalleistung begrenzen willst, dann geht das über den Parameter 596.0 (siehe oben). (Wenn man bei VW ein Auto mit angegebenen 200 km/h Höchstgeschwindigkeit kauft, dann wollen die wenigsten Kunden eine Leistungsbegrenzung, so dass das Auto dann nur noch 100 km/h macht, auch wenn es dadurch etwas sparsamer fahren würde.😉 Temperaturanforderung Pufferspeicher: Denkbar ist, dass die Temperaturanforderung des Pufferspeichers aus den Einstellwerten der Parameter 934.5 (Differenztemperatur Heizkreis 2) oder Parameter 935.5 (Differenztemperatur Heizkreis 3) resultiert. Der 934.5 sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur im HK1 um einen bestimmten Temperaturwert über der Vorlauftemperatur des HK2 liegt. In der Voreinstellung sind das 8 K. Der 935.5 sorgt dafür, dass die Vorlauftemperatur im HK2 um einen bestimmten Temperaturwert über der Vorlauftemperatur des HK3 liegt. In der Voreinstellung sind das 8 K. Da der Heizkörperkreis bei dir den HK2 und der FBH-Kreis den HK3 bilden, würde ich mal versuchsweise den Parameter 935.5 (Differenz HK2 - HK3) von 8 auf z.B. 20 K verstellen und beobachten, was passiert. Geht jetzt die Anforderungstemperatur für den Pufferspeicher rauf?