Moin zusammen, erstmal danke für euren Support. @Franky Die Leistung der Therme, der Volumenstrom und Druckverlust sind hier kein Problem. Die Therme kann so weit runtermodulieren, dass die es ohne Probleme schafft eine Kesseltemperatur von 25°C einzuregeln ohne zu takten. Hab ich ausprobiert, kein Thema. Die springt auch an, wenn ich in ganz normalen Heizbetrieb gehe und Wärmebedarf laut Kennlinie vorliegt. Nach meiner Auslegung überschreite ich mit der FBH auch nicht den maximalen Volumenstrom der Anlage (1200l/h) und auch der Druckverlust (Restförderhöhe / Fließwiderstand) wird von der integrierten Umwälzpumpe abgedeckt. Weil das alles gepasst hat, habe ich keinen Grund gesehen warum ich die FBH nicht auch direkt an die Therme anschließen sollte. Damit spare ich mir zusätzliche Komponenten und habe keine Effizienzverluste durch eine hydraulische Weiche. @MacVito Mittlerweile denke ich, dass die einstellbare min/max Vorlauftemperatur (C5/C6) nicht der Kesselwassertemperatur entspricht, sondern einen Temperatursignaleingang braucht. Wenn kein Sensorsignal anliegt, kann man einstellen was man will, der Input ist nicht belegt und die Funktion wird nicht aktiviert. Im SM habe ich folgende Beschreibung gefunden, siehe unten. Ich habe mir jetzt einen Anlegetemperatursensor (7426463) bestellt, den ich an Stecker X3 anklemmen möchte, um zu schauen, ob dann die Einstellung über C6 funktioniert, weil dann der Kontakt belegt ist mit einem Temperatursignal. @Fiedel Ansonsten finde ich die Idee mit STB an Klemme 96 gut als letzte Instanz. Wenn der mal auslösen sollte, dann kann ich ein Entriegeln in Kauf nehmen, sollte ja hoffentlich nie passieren.