Hallo zusammen, Unser Schätzchen zeigt Auffälligkeiten und der Fachbetrieb ist ratlos. Ich bin also sehr dankbar für Ideen. Gebäude: Zweifamilienhaus mit 2 Wohnungen über einen Heizkreis, 4 Stockwerke, Baujahr 2017, Fußbodenheizung überall Vitodens 300-W mit Außentemperatursensor (Nordseite, der auch sinnvolle Werte in der App anzeigt), Seriennummer 7570947601729110, Model B3HB, Maximale Vorlauftemp. 55 Grad Das Problem: - Zum Start der Saison und diesmal auch am Ende der Saison wird das DG nicht mehr als 17 Grad warm. Auch nicht nach einer Woche Kälte. - Hochstellen der Raumtemperatur auf 37 Grad oder Herumspielen an der Heizkurve führt nicht dazu, dass mehr Wärme abgegeben wird. Bestenfalls wird mal kurz getaktet. - Fachbetrieb hat jetzt Temperatursensor abgeklemmt, auch das führt nicht zum Heizen obwohl ja der Kessel im 0 Grad Betrieb laufen soll. Und Raum soll steht auf 37 Grad... - Stellantriebe hat der Fachbetrieb geprüft => i.O. - Bei Schornsteinfegermodus tut es, d.h. es kommt oben Wärme an und der Volumenstrom sieht ok aus. Ideen: 1. Regler kaputt? Andere Etagen wurden aber warm. 2. Heizkeller zu warm? Dort ist die Temperatur > 23 Grad 3. Luft im DG - würde nicht dazu passen, dass es im Schornsteinfeger Modus läuft 4. Falls die Reglung die Rücklauftemperatur prüft und dort der Rücklauf aus EG ~30 Grad und dem Rest (~21 Grad) zusammenläuft, ist der gemischte Rücklauf zu warm => Regler sieht keinen Bedarf und heizt nicht mehr. Fachkraft meint zwar, dass der Vitodens 300W ausschließlich über Außentemperatur steuert aber ich glaube das ist falsch. Ich kann gerne noch weitere Daten messen und hier zeigen - vielleicht habt ihr aber schon eine Idee? Viele Grüße Hendrik
... Mehr anzeigen