Ich sehe das wie mac Vito: schwergängig kann darauf hindeuten,dass das Ventil verkalkt ist. Und somit doch noch einen Teil direkt zum Rücklauf durchlässt. Soll heißen,von aussen sieht es so aus,als würde der volle Druck ins System gehen. Real ist es womöglich nur die Hälfte. Weißt zufällig,wie lang der längste Heizkreis ist ? Weil die grösste Länge den Mindestdruck vorgibt. Mal angenommen,der längste Kreis wäre 80 m. Bei einem Druckverlust zwischen 4 und 5 mbar pro Meter Rohr bräuchtest also zwischen320 und 400 mbar Mindestdruck,damit dieser Kreis bis zum Ende durchflossen wird. Ein bissel Reserve dazu,bist bei wenigstens 420 mbar Von daher ist das Überströmventil hier sinnlos.