abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vorgaben nach § 14a EnWG, steuerbare Verbrauchseinrichtungen

Ich habe eine Vitocal 250-A. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ab 1.1.25 die Leistung der Wärmepumpe vom Netzbetreiber aus steuerbar sein und gegebenenfalls auf 4.2kW begrenzt werden.

1. stimmt das oder gilt das nur, wenn man geringere Netzentgelte haben will?

2. ist die Vitocal entsprechend steuerbar und wenn ja wie?

3. hat jemand weitere Infos dazu oder hat sich damit schon beschäftigt?

 

25 ANTWORTEN 25

Über die ViCare-App nicht, aber über die Regelung selber. Dazu musst du die Serviceebene aufrufen und dich mit dem Passwort "viservice" anmelden. Unter "Erkannte Geräte" kannst du dann die Versionen sehen. 

 

Deinen Vorschlag gebe ich gerne weiter, hier kann ich selbstverständlich, wie auch bei allen anderen Vorschlägen, keine Umsetzung garantieren. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren