Hallo @Tangae67 Die Beide Bilder habe genau angeschaut. 1) Viessmann Pumpe ist sehr gut eingebaut, alle Stecker sitzen fest, Erdung ist ebenfalls angeschlossen, Bei Wasser Schlauch siehe ich auch keine Wasser Töpfen. Ich gehe davon aus, dass Viessmann Pumpe ist nicht die Ursache. 2) Bei Unterverteiler unten sind 33 Strom Kreis jeweils mit Leistung Schalter angeschlossen. Leider die Beschriftung unscharf und kann ich nicht ablesen. Ich denke, einigen Großverbraucher sind auch da unten. Z.B, 30 Jahr alte Gefrierschrank, Backofen, Waschmaschine, Garten Außensteckdosen für Bewässrung... etc. dort könnten defekte Geräte liegen. 3) Meine Französisch ist nicht sehr gut. Habe nur 2 Semester Französisch aber sehr langer her. Dort habe ich Wechselrichter, Wärmepumpe, Sauna in Französisch gelesen. Hier könnte auch die Ursache für FI Schalter auslösen zu finden. Ich werde so vorgehen. 1) Leistung Schalter "Pompe a Chaleu" + Sauna für 1 Tag abschalten, schauen ob 500 mA FI auslösen. Wenn Ja, dann ist die Ursache nicht bei Wärmepumpe zu finden. sondern bei anderen Groß Verbraucher zu suchen. (Gefrierschrank, Außensteckdosen, ... etc.) Empfehlung: Jedenfalls für "ONDULUR" = "Wechselrichter" und "Pompe a Chaleur" = Wärmepumpe je FI Schalter 30 mA nachrüsten. "Pompe a Chaleur" kannst der Elektriker auf anderen Unterverteiler umziehen, dann hast du Platz für weiter FI Schalter 30 mA. 33 Leistung Schalter sollten auch min. 1 FI Schalter 30 mA haben. Dazu kannst du mit dem Elektriker genau besprechen. Gruß/ stev