Kurios: meine WP zickte, schaltete sich ab mit zu geringem Volumenstrom und gesperrter Ausseneinheit. Wir waren im Urlaub, Heizi fand nix, alle Filter prima. Also Notstrom an und warten auf den freundlichen? Als wir wieder daheim haben suchte ich selbst nach der Ursache. Das Entlüftungsprogramm trieb 1.800 l/h durch die Rohre. Also setze ich die Mindestpumpleistung einfach höher, bei Allgemein, HK1 und HK2 von 30/35% auf mindestens 50%, Maximum war sowieso bei 100%. Die Kiste taut schnell ab, beide HK laufen, die WP läuft seit 2 Tagen durch, wie ein Traum. So ganz erklären vermag ich das nicht, denn es wäre ja der Steuerung von 35 bis 100% Drehzahl möglich gewesen den Volumenstrom hochzusetzen, wenn das Ding meint es reicht nicht, Ich hoffe, es ist mehr als anekdotische Evidenz, vielleicht hilft das hier ja jemandem. Bin jetzt noch gespannt ob es auch gegen die gelegentlich Abschaltung des HK2 hilft, dann wäre alles gewonnen.