Hallo Flo, leider ist es etwas schwierig über den Heizungsbauer an die SchemenID zu kommen oder eine geeignete Aussage zu bekommen. Ich hatte jetzt mal selbst geschaut, aber Vitodens 200W (meine Herstellernr. 7946800102639120) und Vitocal 250 SH (Herst.id 7720677302354122) scheinen auch nicht im Schemenbrowser zuzuordnen zu sein. Evtl. gibt es eine ID mit der Vitodens 100. Wegen des ursprünglichen Problems habe ich mal in das Installationsmenü geschaut und die aktuellen Einstellungen überprüft. Dort steht das Erweiterungsmenü EM-EA1 (DIO) 1 als nicht vorhanden -- der Menüpunkt "Externer Vorlauftemperatur Sollwert 0 bis 10 V" ist aber vorhanden, nur nicht ausgewählt. Ich vermute fast, dass hier etwas bei der Konfiguration vergessen wurde bzw. keine (erfolgreiche) Konfiguration vom Heizungsbauer vorgenommen wurde. Was benötigt man noch außer Auswahl dieses Menüpunkts, damit die Therme aus dem Standby heraus gestartet wird und die Temperatur über den PlusBus zugewiesen bekommt? Ggf. eine Codierungsfunktion im Heizkessel -- in der EM-EA1-Montageanleitung stand dazu nichts. Viele Grüße, Stephan