Die externe Anforderung mit dem Einschalten des Gasbrenners funktioniert jetzt. Es wurde jetzt nur das gemacht, was ich oben bereits beschrieben bzw. angefragt habe, Für die Akten bzw, zukünftige ähnlich gelagerte Probleme: Ausführen der Installationsroutine der Vitodens 200-W (Baujahr 2022) mit folgenden Parametern: Parametrisierung von DIO-1: "Externer Vorlauftemperatur Sollwert 0-10 V" Parametrisierung von DIO-2: ""Störmeldeeingang: 230V (ohne Anlagesperren):" Da es sich um eine neuere Gastherme aus dem Jahr 2022 handelt, nimmt man diese Parameter gemäß 'Seite 6 aus 4805521_2307_05.pdf für die Gastherme B2HF: Diese ist über ein Erweiterungsmodule EM-EA1 und den Plus-Bus angeschlossen. Ältere Gastthermen bzw. Typen mögen noch über das Modul EA1 und den Can-Bus angeschlossen. Dort mag auch noch eine Eingabe über Codierebenen nötig sein. Dass geschieht bei den neueren Anlagen über die Parametrisierung wie auch schon im Forum gelesen habe. Nun erscheinen folgende Meldung im Display für den Status, sobald die Wärmepumpe es anfordert. 1) Standby : Externe Aufschaltung. 2) Der Brenner Status ist "an". Die beiden Dinge, die ich mich jetzt noch frage, sind: 1) Die Meldung I.56 erscheint nicht in der Gastherme. Soll das bei jedem Extern Anfordern passieren und wie wird die Meldung erzeugt? Ggf. über den Störmeldeeingang? Die hat der Heizungsbauer im EM-EA1-Modul wohl nicht belegt. 2) Wie kann man erkennen, ob die Sollanforderung in der Gastherme exakt erkannt wird? Die Vorlauftemperatur war irgendwann höher als 65 Grad (angefordert von der WP). Kann man die Sollvorgabe an der Therme irgendwo ablesen? Gruß, Stephan