Vitocal 250A 10kw Einstellung bivalent parallel oder monovalent

Hallo,

welche Einstellung ist korrekt . Bei unserer WP ist der Heizstab derzeit nicht aktiviert und wir haben kein zusätzliches Heizsystem/ Wärmeerzeuger (Gas/Ölheizung) verbaut. In der Außeneinheit ist eine elektrische Begleitheizung. Welche Einstellung ist korrekt, bivalent parallel oder monovalent?

vielen Dank für einen Hinweis.

3 ANTWORTEN 3

Die Antwort hast die selbst gegeben. Da die WP die Einzige Wärmequelle ist,natürlich monovalent.

Moin @Wärmespezi25 ,

 

zielte deine Frage zufällig auf die neue Einstellungsoption in der ViCare App unter "HYBRID PRO CONTROL" (Regelungsbetrieb) ab? 

 

Standardmäßig steht bei mir dort "nothing" ...

 

Kennt diese Einstellung(en) jemand genauer?

 

 

VG Timo

Screenshot_20250504-125734.png

Hallo,

hab auch diese Einstellungen gesehen, muss neu sein.

Bei mir war „bivalent parallel“ eingestellt.

Habe es gleich auf „monovalent“ gestellt.

Bleibt die Frage was ist „nothing“.

Kannst jetzt nicht ausprobieren, da die Anlage aus ist. (Sommer)

Viele Grüße

Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC-AF 251.A10,
mit Hydro AutoControl Hydraulik, ZFH, 190qm, saniert,
21 Heizkörper, WW mit DLE.