abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 250-ah Ausseneinheit gesperrt

Meine Wärmepumpe Vitocal 250-ah ist seit drei Tagen im Betrieb und ich habe schon 2 mal die Fehlermeldung Ausseneinheit gesperrt. Was kann ich hier tun, damit das nicht ständig vorkommt?

IMG_3396.jpeg
IMG_3397.jpeg
IMG_3375.jpeg
IMG_3398.jpeg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Also wohl doch fehlender Volumenstrom beim Abtauen.

 

Der Volumenstrom beim Abtauen sollte mindestens 900, besser 1200 L/h sein.

 

Ich würde Montag die Heizungsfirma kontaktieren, falls du den Filter im Außengerät und den magnetischen Schlammabscheider schon gereinigt hast.

 

Gruß

Andreas

 

Viessmann-Kunde

mit Bestand: 

Vitocal 250-AH A13

Software-V. 2417

Vitodens 300-W

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

ABR_0-1730963992340[1].png

Bei Fehler F 864 kann man selber wohl nur einige kleinere Dinge versuchen:

1) Fingerhutsieb in der Ausseneinheit prüfen und evtl. reinigen

2) Magnetitabscheider könnte zugesetzt sein - evtl. durchspülen

3) Falls verbaut - der Heizungsfilter compact könnte zugesetzt sein - evtl. rückspülen

Dies sind Massnahmen, die einen zu geringen Volumenstrom beheben können.

 

Ansonsten vielleicht noch den Kondensatablauf auf freien Abfluss prüfen.

Weitere mögliche Fehlerquellen (Verdampfer, Sensoren, Begleitheizung etc.) sollten vom Fachmann überprüft werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Nun welcher Fehler wird denn angezeigt? Die Sperre ist ja nur das Resultat. Irgendwo hängt ja was.

Vitocal 250-A13,4 kW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3,12kWh PV, 10kWh Speicher, Baujahr 1970/2023

Hallo, da die Anlage ganz neu ist, vermute ich dasselbe wie es bei uns und vielen anderen auch war, nämlich dass der Filter im Außengerät verschmutzt ist, dadurch der Volumenstrom zu niedrig ist und deshalb gereinigt werden muss.

Vitocal 15x-A und 25x-A (H) | Viessmann

 

Aber wie @Alienfromearth1 schon geschrieben hatte, benötigen wir für weitere Hilfe die genaue Fehlermeldung.

 

Gruß

Andreas

 

Viessmann-Kunde

mit Bestand: 

Vitocal 250-AH A13

Software-V. 2417

Vitodens 300-W

Filter des Aussengeräts habe ich bereits gereinigt. Volumenstrom Screenshot habe ich angehängt. Wo finde ich denn Details zu der Fehlermeldung? Im Menü konnte ich nichts finden……Habe im Forum gelesen, dass Luft im System ein Grund sein könnte???? Danke!

IMG_3405.jpeg

Am Gerät im Hauptmenu unter dem Punkt Meldungslisten.

 

ViCare und ViGuide gehen wegen eines Serverausfalls im Moment leider nicht.

 

Gruß

Andreas

 

Viessmann-Kunde

mit Bestand: 

Vitocal 250-AH A13

Software-V. 2417

Vitodens 300-W

Mit dem Serveraufall hast du mir eine wichtige Info gegeben, ich probiere seit 2 h warum ich keine Verbindung kriege. Gerade war schon wieder Störung s. Bild. Hilft das?

IMG_3406.jpeg

Also wohl doch fehlender Volumenstrom beim Abtauen.

 

Der Volumenstrom beim Abtauen sollte mindestens 900, besser 1200 L/h sein.

 

Ich würde Montag die Heizungsfirma kontaktieren, falls du den Filter im Außengerät und den magnetischen Schlammabscheider schon gereinigt hast.

 

Gruß

Andreas

 

Viessmann-Kunde

mit Bestand: 

Vitocal 250-AH A13

Software-V. 2417

Vitodens 300-W

ABR_0-1730963992340[1].png

Bei Fehler F 864 kann man selber wohl nur einige kleinere Dinge versuchen:

1) Fingerhutsieb in der Ausseneinheit prüfen und evtl. reinigen

2) Magnetitabscheider könnte zugesetzt sein - evtl. durchspülen

3) Falls verbaut - der Heizungsfilter compact könnte zugesetzt sein - evtl. rückspülen

Dies sind Massnahmen, die einen zu geringen Volumenstrom beheben können.

 

Ansonsten vielleicht noch den Kondensatablauf auf freien Abfluss prüfen.

Weitere mögliche Fehlerquellen (Verdampfer, Sensoren, Begleitheizung etc.) sollten vom Fachmann überprüft werden.

Auf wieviel Prozent steht denn die Pumpleistung, Soll/Ist? Einfach auf die Kacheln am HMI tippen.

Oder Fotos hoch laden.

Sind denn alle Leitungen am Gerät offen? Unter dem HMI sind Absperrventile. Evtl. wurde etwas vergessen? Auch zum Puffer ect. prüfen. Letztlich auch zum Außengerät, am Sieb schauen ob das Ventil wieder geöffnet wurde!

Wenn wirklich Luft im System ist musst Du die Inbetriebnahme erneut durchführen und dann befüllen und entlüften. Das ist aber nicht ohne, da würde ich einen Fachmann für kontaktieren.

Im schlimmsten Fall wurde etwas falsch montiert am Leitungsstrang.

Morgen würde ich die Fachfirma noch mal antraben lassen welche die Anlage verbaut hat.

Vitocal 250-A13,4 kW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3,12kWh PV, 10kWh Speicher, Baujahr 1970/2023

Die Bilder habe ich jetzt aufgenommen. Schlammfilter und Heizungsfilter gespült, bei AE Sieb gereinigt. Der Wilo para steht auf Differenzdruck variabel Kennlinie II. Hoffe das ist ok so? Heute Mittag hatte ich Volumenstrom von 1000. der Strom war aber auch schon mal bei 1300…..unter der HMI ist alles offen.

IMG_3415.jpeg
IMG_3408.jpeg
IMG_3409.jpeg
IMG_3411.jpeg
IMG_3410.jpeg
IMG_3413.jpeg
IMG_3412.jpeg
Top-Lösungsautoren