Ich habe die neue SW-Version 2440 beim HB angefordert und 1 Tag später war sie aufgespielt, das war dann vorgestern. Gestern zum ersten Mal eine Störung seit Inbetriebnahme letzten Sommer und Abschaltung der Anlage, der Abtauprozess wurde abgebrochen, vermutlich weil der Volumenstrom mit der neuen SW-Version zu klein war. Ich hatte in der App schon bemerkt, dass der Volumenstrom beim Heizen nur knapp 1000l/h war, vor dem update lag er bei ca. 1400l/h. Der MA des HB kam dann am Nachmittag und wir sahen, die Primärpumpe Soll war 60% und Ist bei 40%. Außenfilter wurde letzte Woche beim Einbau der Ringheizung gesäubert, war fast nichts drin, gestern noch den Innenfilter überprüft (von Monoblock zum Pufferspeicher), da war aber alles sauber. Der MA hat dann gestern entweder selber oder mit Unterstützung Viessman TD den Sollwert auf 70% angehoben, seit dem läuft die Anlage wieder ohne Probleme, der Volumenstrom bei Heizen ist jetzt ca. 1300l/h. Auf jeden Fall ist das häufige Takten der letzten Tage und vor dem update mit 15 bis 20 Takte pro Tag innerhalb der letzten 24h jetzt bei 4 Takte (heute ähnlich Temp. wie Tage davor). Also tatsächlich wesentlich stabiler mit weniger Leistung und ohne das ständige auf und ab der Leistung.