Hallo zusammen,
ich habe gelesen, dass bei der Ausseneinheit mit bis zu 100l pro Tag Kondenswasser zu rechnen ist.
Das ist eine ganz schöne Menge. Ist dies tatsächlich ein realistischer Wert, oder ein theoretische Maximalwert ?
Wieviel kommt bei euch üblicherweise heraus ?
Danke im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
De facto hast du quasi kein Kondenswasser. Nur im Winter wenn der Verdampfer vereist und dann abgetaut wird, entsteht einiges an Abtauwasser. Es lässt sich schwer schätzen, aber ich würde sagen an Tagen an denen viel abgetaut wurde, hatte ich max. 20 Liter. Hängt alles natürlich von der Konstellation Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Die 100 Liter sind aus meiner Sicht aber komplett realitätsfremd.
VG
Hallo zusammen,
einige User haben im Winter gemeldet, bei entsprechend ungünstigen äußeren Bedingungen, dass ihre Anlagen teils stdl. abgetaut hätten. Keiner wird wohl jemals nachgemessen haben wie viel Wasser da tatsächlich geflossen ist. Plätschert jedenfalls ganz schön.
Gewiss ist daß dies ordentlich versickern bzw abgeleitet werden kann.
In meinem Fall hab ich einen direkten Abfluss zur Zisterne (mit Syphon) geschaffen.
Dann dient's immer noch zur Gartenbewässerung.
100 l ist deutlich zu hoch gegriffen. Bei sehr leistungsstarken Geräten können es so um die 50 l werden. Aber nur bei hoher Luftfeuchtigkeit.
De facto hast du quasi kein Kondenswasser. Nur im Winter wenn der Verdampfer vereist und dann abgetaut wird, entsteht einiges an Abtauwasser. Es lässt sich schwer schätzen, aber ich würde sagen an Tagen an denen viel abgetaut wurde, hatte ich max. 20 Liter. Hängt alles natürlich von der Konstellation Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Die 100 Liter sind aus meiner Sicht aber komplett realitätsfremd.
VG
Hallo zusammen,
einige User haben im Winter gemeldet, bei entsprechend ungünstigen äußeren Bedingungen, dass ihre Anlagen teils stdl. abgetaut hätten. Keiner wird wohl jemals nachgemessen haben wie viel Wasser da tatsächlich geflossen ist. Plätschert jedenfalls ganz schön.
Gewiss ist daß dies ordentlich versickern bzw abgeleitet werden kann.
In meinem Fall hab ich einen direkten Abfluss zur Zisterne (mit Syphon) geschaffen.
Dann dient's immer noch zur Gartenbewässerung.
100 l ist deutlich zu hoch gegriffen. Bei sehr leistungsstarken Geräten können es so um die 50 l werden. Aber nur bei hoher Luftfeuchtigkeit.