Soweit so klar, ich beobachte allerdings bei meiner Anlage (Vitocal 200-S, FW 2440), dass IHC relativ grob regelt, und zwar in Sprüngen von bis zu 5°.  Daraus resultiert dass die WP ihre Leistung ebenso sprunghaft massiv erhöht, um sich anschließend abzuschalten, weil IHC in der Zwischenzeit den Fehler bemerkt hat und die Wärmeanforderung in mehreren Stufen wieder auf den vorherigen Wert reduziert hat.  Irgendwie fehlt da eine Dämpfung wie max. Grad pro Zeiteinheit.  Bei solchen harten Sprüngen kann die WP nicht effizient Arbeiten und kommt erst recht ins takten….      Gibt es eine solche Einstellmöglichkeit?     Ich habe IHC daher erstmal wieder deaktiviert.  Das ganze passierte übrigens des Nachts ohne irgendwelche Störgrößen (Fenster auf, Luftzug etc.) 
						
					