Hallo

folgende Frage: ich habe mehrere 200-S laufen, wo eine Deckenkühlung installiert ist. Diese Panele sind mit 10-er Rohren ausgeführt. Die Bodenheizung hat 16 bis 18-er Rohre.

Trotz Einstellung der Mindesttemperatur von 20°C sinkt dies ebis 16°C und die Maschine läuft immer noch weiter.

In der Anzeige hat der Kompressor immer eine Leistung von 38%.

Warum regelt dieser nicht weiter hinunter bzw. schaltet er ab?

Da bei den Panelen die Rohrdurchmesser kleiner sind, ist beim Kühlen der Durchflussensor außer Betrieb?

Was kann ich einstellen, dass die Mindestvorlauftemperatur nicht unterschritten wird?

Ich habe auch mit den Rohrherstellern gesprochen, da erhielt ich die Info, dass mit 26°C Raumtemperatur und 16°C Vorlauftemperatur gerechnet wird. Das entspricht nie den tatsächlichen Bedingungen.

Danke

2 ANTWORTEN 2

Hier dürfte ein hydraulisches Problem vorleigen. Du müsstest hier konkreter werden und ggf ein Schema der Anlage posten.
Hier einen Rohrhersteller um Unterstützung bitten kann nur in die Hose gehn,.....

Hast du das Abnahmeprotokoll?