Vorduck MAG mindestens 2,3 bar, Fülldruck 0,5 bar darüber. ( in der Praxis also 2,5 bar Vordruck, 3 bar Anlagendruck) 
 Dabei bedenken daß das MAG so groß bemesen sein muss, daß es  den Kollektorinhalt aufnehmen kann 
 Um die Membrane des MAG zu schützen sollte vor dem MAG ein Kühler sitzen oder die Anbindeleitung möglichst lang sein ( Damit das Fluid auf dem Weg ins MAG abkühlen kann) 
   
 Siehe auch hier: 
 https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Solaranlagen-Die-5-Phasen-der-Stagnation/ba-p/618#.XeVNTNVCdaQ 
   
   
						
					