Kühlen mit der Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14

Sehr geehrte Damen und Herren,

geplant ist eine bivalente Anlage (Gastherme aus Bestand + Vitocal 300-A AWO-AC 301.B14 zum Heizen und Kühlen) +Vitotronic 200 Typ WO1C+VitoTrol 200-A + Vitocom 100 LAN+Photovoltaik

Benötige ich für das Kühlen der Räume mittels oben beschriebener Anlage Zusatzkomponenten?

Vielen Dank im Voraus!

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Siegi,

zum Kühlen benötigst du noch einen Feuchteanbauschalter als Sicherheitseinrichtung und einen Vorlaufsensor für den Kühlkreis. Besprich deinen Funktionswunsch aber vor Anlagenerstellung mit deinem Heizungsfachbetrieb, damit das angewendete Hydraulikschema auch einen Kühlbetrieb vorsieht.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Siegi,

zum Kühlen benötigst du noch einen Feuchteanbauschalter als Sicherheitseinrichtung und einen Vorlaufsensor für den Kühlkreis. Besprich deinen Funktionswunsch aber vor Anlagenerstellung mit deinem Heizungsfachbetrieb, damit das angewendete Hydraulikschema auch einen Kühlbetrieb vorsieht.

Beste Grüße °fl