Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Optimierung Vitocal 250 252 Softwarestand 2323

Guten Morgen, 

 

mit dem Softwarestand 2323 können einige Parameter verändert werden.

 

Mein Ansinnen ist es hier die Parameter und die Optimierungen zu diskutieren. Des Weiteren welche Parameter noch freigegeben werden müssen, um einen effizienten Betrieb mit einer hohen JAZ zu ermöglichen.

 

Freue mich auf eine erfrischende Diskussion. 

22 ANTWORTEN 22

Da schließe ich ich mal an.

 

Grüße

WP-Heizer

Hi @Awot252 , @WP-Heizer,

mich interessiert welche Parameter man jetzt ändern kann.

Spannend finde ich auch das User nach dem Update berichten das sie gewisse Parameter nicht sehen und damit ändern können z.B. VL-Temperatur Limit (wie hier) auf die anderen User sehr wohl Zugriff haben. 

Ich warte selbst auf das Update, mein Heizungsbauer hat mir da leider wenig Hoffnung gemacht, Zitat "Der technische Dienst fährt aktuell nur kalte Anlagen an, die werde erst im Frühjahr vorbeikommen". Zum Thema OTA, "Es ist in der Vergangenheit mehrmals zu Problemen bei dem Online-Update gekommen, bis zu dem Zustand das die WP nicht mehr gearbeitet hat, das wird aktuell nicht mehr gemacht" ...

Mein Heizungsbauer ist aber auch ein "Schwätzer" bin mir nie sicher, was ich ihm glauben kann. 

 

 

Ich werde die nächsten Tage die Parameter auflisten. 


@Awot252  schrieb:

Ich werde die nächsten Tage die Parameter auflisten. 


Super! Vielen Dank dafür!

Da wir leider von Viessmann keine Doku. oder ChangeLog erwarten können (leider), bin ich auf Deine Auflistung gespannt.

LG Ronni
200S-E10 seit 03/2023 SW2323 seit 01/2024

Wie habt ihr das Update erhalten? Muss da jetzt wirklich ein Techniker kommen um in Jahre 2023 win Update durch zu führen?

Schaut mal hier,

2323 und hat keinen Zugriff auf neue Parameter. 

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vorlauftemperatur-Heizkreis2-Vitoca...

 

In der Wärmepumpe stecken ja diverse Steuereinheiten, vielleicht kommt der Unterschied dadurch zustsande das manchmal nicht alle Steuergeräte das Update bekommen? Nur so eine Idee.  

Einstellungen der Parameter:

Allgemein 

869.0 Offset Außentemperatur

919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur

1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe

1100.1 Maximalbegrenzung Heizungspumpe

1100.2 Standardwert

2498.0 Art Heizungspumpe

2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung

Heizkreis 1

933.3 Vorrang Trinkwasser HK1

933.6 Regelung Typ

933.7 Raumtemperatur Korrektur 

1102.0 min Heizkreispumpe

1102.1 max Heizkreispumpe

1102.2 Standardwert

1192.0 Vorlauf min

1192.1 Vorlauf max

1395.0 Sommersparschaltung Freigabe 

1395.1 Temperaturgrenze

1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf 

2405.0 fester Sollwert Kühlen 

2421.0 Temperatur Offset Kühlen 

2452.0 Offset Kühlen 

2452.1 Hystere Kühlen 

2499.0 Art Heizungspumpe 

Heizkreis 2

934.3 Vorrang Trinkwasser HK1

934.6 Regelung Typ

934.7 Raumtemperatur Korrektur 

1103.0 min Heizkreispumpe

1103.1 max Heizkreispumpe

1103.2 Standardwert

1193.0 Vorlauf min

1193.1 Vorlauf max

1396.0 Sommersparschaltung Freigabe 

1396.1 Temperaturgrenze

1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf 

2406.0 fester Sollwert Kühlen 

2422.0 Temperatur Offset Kühlen 

2453.0 Offset Kühlen 

2453.1 Hystere Kühlen 

2500.0 Art Heizungspumpe 

Warmwasser

497.0 Betriebsart Zirkulation 

497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion

497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb

497.3 Zykluskonfig

497.4 Dauer Zyklus

503.0 Verbrühschutz 

504.1 min Limit Speichertemperatur 

504.2 max Limit Speichertemperatur 

504.4 effizienter unterer Grenzwert 

504.5 effizienter oberer Grenzwert 

873.0 Aktivierung Legionellenschaltung 

874.0 Temperatur Legionellenschaltung 

874.1 Dauer Haltetemperatur

875.0 Start Zeit Legionellenschaltung 

875.1 Start Zeit Legionellenschaltung 

876.0 Wochentag Legionellenschaltung 

1085.0 Hystere WW Einschaltwert

1085.1 Hystere WW Ausschaltwert

1087.0 max Brauchwasser Ladezeit 

1087.1 Brauchwasserwartezeit

1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher 

1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher

1102.1 Standardwert

3029.0 Modus Warmwasserbereitung 

3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert

3066.1 Zeitrahmen

3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort 

3069.0 Wert 

 

Zusätzlich noch Aktorentest, Anzeige Kältekreislauf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke @Awot252,

das sind mehr Parameter als ich gedacht habe. 

Deine Eingangsfrage war auch welche Parameter noch fehlen würden.

Spontan fallen mir die Smart-Grid Parameter ein, die ich vermisse.

  • 2543.0 Smart Grid Sollwertanpassung für Raumtemperatur Heizen
  • 2543.1 Smart Grid Sollwertanpassung für Raumtemperatur Kühlen
  • 2543.2 Smart Grid Sollwertanpassung für Warmwasserbereitung
  • 2543.3 Smart Grid Sollwertanpassung für Pufferspeicher im Heizbetrieb
  • 2543.4 Smart Grid Sollwertanpassung für Pufferspeicher im Kühlbetrieb

 

 

Danke Awot252 für die Bemühungen! Du hast uns "nicht 2323 Besitzern" sehr geholfen.

Da wäre wahrscheinlich alles dabei um meine  WP und mein Speicher glücklich zu machen. Momentan stehen beide kurz vor der der Scheidung.

 

Ich habe eine

250-A AWO-E-AC-AF 251.A10

und es wurde darüber gedprochen, dass deswegen ein OTA Update nicht ginge. 

Spricht bei dieser Konfig etwas gegen ein Update, sei es OTA, per Remoteaufschaltung oder vor Ort?

 

Wie viele andere habe ich viel Geld reingesteckt, hätte zumindest aus meiner Sicht die Lösung vor Augen...aber die Heizung ist eben nicht kalt..

Habe auch eine 10 kW Variante, allerdings die 252 mit dem internen Wasserspeicher, der massive Speicherverluste hat. Update hat der Viessmann Techniker gemacht. 

Hat jemand davon gehört dass diese Änderungen/Freigaben auch in die ViCare App kommen und nicht nur am HMI gemacht werden können?

Für die App bräuchte es theoretisch nicht mal einen neuen Firmwarestand - die Werte sind ja bereits jetzt mittels ViGuide oder open3e anpassbar … aber bisher hat es ja nicht mal die WW Hysterese und die VL Begrenzung da hinein geschafft …

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023

Hallo.

 

Habe eine Vitocal250A.

 

Kann hier nur Viessmann oder auch der Heizunhsbauer ein Softwareupdate durchführen?

Wie siehts bei Parameteranpassung aus? Kann sas mein Heizungsbauer über ViGuide? Vorallem die SG Parameter würden michvda interessieren.

 

Vielen lieben Dank.

 

lg

fobi87

So weit ich es bisher gesehen habe, lässt sich Viessmann das Thema Softwareupdate nicht aus der Hand nehmen. 

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023

Servus Jörg.

 

Danke für deine Antwort.

Bei den Stundenpreisem, Pauschalen, etc. die Viessmann aufruft wird meine WP wahrscheinlich keine Updates kennenlernen.

 

Die Parameter kann mein Heizungsbauer/Viessmannpartner aber über ViGuide anpassen? ... das wäre mir wichtiger um SG zu aktivieren und eben Parameteranpassen.

 

Danke.

 

LG

fobi87

Hallo, es wurde schon mehrmals hier von den Administratoren geschrieben, dass es vorgesehen ist, dass demnächst die Fachpartner vor Ort die Updates einspielen können.

Aber Achtung, das ist nicht nur 1 großes Update, sondern jedes Bauteil, selbst das Bedienteil, bekommen ein eigenes Update. Bei uns waren es für die 250-AH insg. 7 Updates vom VM-Techniker vor Ort bis das Führungsgerät dann 2323 angezeigt hat.

Gruß

Andreas 

@Andreas_61  Bei meinem HB ist das noch nicht angekommen und nachdem ich erlebt habe wie schnell das schief gehen kann … auch wenn es der VM Vertragstechniker macht.

@fobi87 dein HB kann über ViGuide Pro die meisten Parameter ändern, die es in der jeweiligen FW Version gibt. Das geht weit über die Werte in dr App oder HMI hinaus. Einen Teil der Parameter behält sich wohl VM Service vor - aber da geht es vermutlich tief in die Anlage hinein.

 

Einen Vorteil haben aktuellere FW Versionen:

- einige Parameter finden ihren Weg in das HMI (und hoffentlich auch irgendwann in die App)

- Verbesserungen im Verhalten / Optimierungen im Betrieb der Wärmepumpe.

Und vielleicht schafft es auch VM dass man Softwareupdates remote einspielen kann - beste Grüße von Tesla, Apple und Konsorten.

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023

Viessmann will Geld für Updates, finde ich unverschämt und völlig unangemessen. 

 

Hallo.

 

Bei meiner Anlage 250A wurde Gestern die Firmware auf 510.2324.5.0 OTA aufgespielt.

 

Wo kann ich die neuen Parameter ändern?

Vorallem die Sommersparschaltung wär mal interessant weil die bei Default auf 25Grad steht.

 

Im Servicemenü finde ich keine Parameter zum Einstellen.

 

Danke.

 

LG

fobi87

Hallo fobi87,

 

die TCU hat OTA ein Update bekommen, nicht aber die Systemsoftware. 

 

Viele Grüße
Flo

Servus Flo

 

Vielen Dank für deine Antwort.

 

Wird die Systemsoftware auch per OTA automatisch aktualisiert?

 

Danke.

 

LG

fobi87

Aktuell nicht, nein. Was das Thema in Zukunft betrifft, kann ich derzeit nichts dazu sagen. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren