Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Guten Morgen,
mit dem Softwarestand 2323 können einige Parameter verändert werden.
Mein Ansinnen ist es hier die Parameter und die Optimierungen zu diskutieren. Des Weiteren welche Parameter noch freigegeben werden müssen, um einen effizienten Betrieb mit einer hohen JAZ zu ermöglichen.
Freue mich auf eine erfrischende Diskussion.
Da schließe ich ich mal an.
Grüße
WP-Heizer
Hi @Awot252 , @WP-Heizer,
mich interessiert welche Parameter man jetzt ändern kann.
Spannend finde ich auch das User nach dem Update berichten das sie gewisse Parameter nicht sehen und damit ändern können z.B. VL-Temperatur Limit (wie hier) auf die anderen User sehr wohl Zugriff haben.
Ich warte selbst auf das Update, mein Heizungsbauer hat mir da leider wenig Hoffnung gemacht, Zitat "Der technische Dienst fährt aktuell nur kalte Anlagen an, die werde erst im Frühjahr vorbeikommen". Zum Thema OTA, "Es ist in der Vergangenheit mehrmals zu Problemen bei dem Online-Update gekommen, bis zu dem Zustand das die WP nicht mehr gearbeitet hat, das wird aktuell nicht mehr gemacht" ...
Mein Heizungsbauer ist aber auch ein "Schwätzer" bin mir nie sicher, was ich ihm glauben kann.
Ich werde die nächsten Tage die Parameter auflisten.
@Awot252 schrieb:Ich werde die nächsten Tage die Parameter auflisten.
Super! Vielen Dank dafür!
Da wir leider von Viessmann keine Doku. oder ChangeLog erwarten können (leider), bin ich auf Deine Auflistung gespannt.
Wie habt ihr das Update erhalten? Muss da jetzt wirklich ein Techniker kommen um in Jahre 2023 win Update durch zu führen?
Schaut mal hier,
2323 und hat keinen Zugriff auf neue Parameter.
In der Wärmepumpe stecken ja diverse Steuereinheiten, vielleicht kommt der Unterschied dadurch zustsande das manchmal nicht alle Steuergeräte das Update bekommen? Nur so eine Idee.
Einstellungen der Parameter:
Allgemein
869.0 Offset Außentemperatur
919.0 Dämpfungsfaktor Außentemperatur
1100.0 Minimalbegrenzung Heizungspumpe
1100.1 Maximalbegrenzung Heizungspumpe
1100.2 Standardwert
2498.0 Art Heizungspumpe
2626.0 Max Leistung elektrische Zuheizung
Heizkreis 1
933.3 Vorrang Trinkwasser HK1
933.6 Regelung Typ
933.7 Raumtemperatur Korrektur
1102.0 min Heizkreispumpe
1102.1 max Heizkreispumpe
1102.2 Standardwert
1192.0 Vorlauf min
1192.1 Vorlauf max
1395.0 Sommersparschaltung Freigabe
1395.1 Temperaturgrenze
1627.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2405.0 fester Sollwert Kühlen
2421.0 Temperatur Offset Kühlen
2452.0 Offset Kühlen
2452.1 Hystere Kühlen
2499.0 Art Heizungspumpe
Heizkreis 2
934.3 Vorrang Trinkwasser HK1
934.6 Regelung Typ
934.7 Raumtemperatur Korrektur
1103.0 min Heizkreispumpe
1103.1 max Heizkreispumpe
1103.2 Standardwert
1193.0 Vorlauf min
1193.1 Vorlauf max
1396.0 Sommersparschaltung Freigabe
1396.1 Temperaturgrenze
1628.0 feste Solltemperatur externer Kreislauf
2406.0 fester Sollwert Kühlen
2422.0 Temperatur Offset Kühlen
2453.0 Offset Kühlen
2453.1 Hystere Kühlen
2500.0 Art Heizungspumpe
Warmwasser
497.0 Betriebsart Zirkulation
497.1 Brauchwasserzirkulationspumpe für Hygienefunktion
497.2 Brauchwasserzirkulationspumpe für Warmwasserbetrieb
497.3 Zykluskonfig
497.4 Dauer Zyklus
503.0 Verbrühschutz
504.1 min Limit Speichertemperatur
504.2 max Limit Speichertemperatur
504.4 effizienter unterer Grenzwert
504.5 effizienter oberer Grenzwert
873.0 Aktivierung Legionellenschaltung
874.0 Temperatur Legionellenschaltung
874.1 Dauer Haltetemperatur
875.0 Start Zeit Legionellenschaltung
875.1 Start Zeit Legionellenschaltung
876.0 Wochentag Legionellenschaltung
1085.0 Hystere WW Einschaltwert
1085.1 Hystere WW Ausschaltwert
1087.0 max Brauchwasser Ladezeit
1087.1 Brauchwasserwartezeit
1101.0 min Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.0 max Begrenzung Pumpe Warmwasserspeicher
1102.1 Standardwert
3029.0 Modus Warmwasserbereitung
3066.0 Erkennung höher WW Bedarf Schwellenwert
3066.1 Zeitrahmen
3068.0 Brauchwasser Sollwert Komfort
3069.0 Wert
Zusätzlich noch Aktorentest, Anzeige Kältekreislauf
Danke @Awot252,
das sind mehr Parameter als ich gedacht habe.
Deine Eingangsfrage war auch welche Parameter noch fehlen würden.
Spontan fallen mir die Smart-Grid Parameter ein, die ich vermisse.
Danke Awot252 für die Bemühungen! Du hast uns "nicht 2323 Besitzern" sehr geholfen.
Da wäre wahrscheinlich alles dabei um meine WP und mein Speicher glücklich zu machen. Momentan stehen beide kurz vor der der Scheidung.
Ich habe eine
250-A AWO-E-AC-AF 251.A10
und es wurde darüber gedprochen, dass deswegen ein OTA Update nicht ginge.
Spricht bei dieser Konfig etwas gegen ein Update, sei es OTA, per Remoteaufschaltung oder vor Ort?
Wie viele andere habe ich viel Geld reingesteckt, hätte zumindest aus meiner Sicht die Lösung vor Augen...aber die Heizung ist eben nicht kalt..
Habe auch eine 10 kW Variante, allerdings die 252 mit dem internen Wasserspeicher, der massive Speicherverluste hat. Update hat der Viessmann Techniker gemacht.
Hat jemand davon gehört dass diese Änderungen/Freigaben auch in die ViCare App kommen und nicht nur am HMI gemacht werden können?
Für die App bräuchte es theoretisch nicht mal einen neuen Firmwarestand - die Werte sind ja bereits jetzt mittels ViGuide oder open3e anpassbar … aber bisher hat es ja nicht mal die WW Hysterese und die VL Begrenzung da hinein geschafft …
Hallo.
Habe eine Vitocal250A.
Kann hier nur Viessmann oder auch der Heizunhsbauer ein Softwareupdate durchführen?
Wie siehts bei Parameteranpassung aus? Kann sas mein Heizungsbauer über ViGuide? Vorallem die SG Parameter würden michvda interessieren.
Vielen lieben Dank.
lg
fobi87
So weit ich es bisher gesehen habe, lässt sich Viessmann das Thema Softwareupdate nicht aus der Hand nehmen.
Servus Jörg.
Danke für deine Antwort.
Bei den Stundenpreisem, Pauschalen, etc. die Viessmann aufruft wird meine WP wahrscheinlich keine Updates kennenlernen.
Die Parameter kann mein Heizungsbauer/Viessmannpartner aber über ViGuide anpassen? ... das wäre mir wichtiger um SG zu aktivieren und eben Parameteranpassen.
Danke.
LG
fobi87
Hallo, es wurde schon mehrmals hier von den Administratoren geschrieben, dass es vorgesehen ist, dass demnächst die Fachpartner vor Ort die Updates einspielen können.
Aber Achtung, das ist nicht nur 1 großes Update, sondern jedes Bauteil, selbst das Bedienteil, bekommen ein eigenes Update. Bei uns waren es für die 250-AH insg. 7 Updates vom VM-Techniker vor Ort bis das Führungsgerät dann 2323 angezeigt hat.
Gruß
Andreas
@Andreas_61 Bei meinem HB ist das noch nicht angekommen und nachdem ich erlebt habe wie schnell das schief gehen kann … auch wenn es der VM Vertragstechniker macht.
@fobi87 dein HB kann über ViGuide Pro die meisten Parameter ändern, die es in der jeweiligen FW Version gibt. Das geht weit über die Werte in dr App oder HMI hinaus. Einen Teil der Parameter behält sich wohl VM Service vor - aber da geht es vermutlich tief in die Anlage hinein.
Einen Vorteil haben aktuellere FW Versionen:
- einige Parameter finden ihren Weg in das HMI (und hoffentlich auch irgendwann in die App)
- Verbesserungen im Verhalten / Optimierungen im Betrieb der Wärmepumpe.
Und vielleicht schafft es auch VM dass man Softwareupdates remote einspielen kann - beste Grüße von Tesla, Apple und Konsorten.
Viessmann will Geld für Updates, finde ich unverschämt und völlig unangemessen.
Hallo.
Bei meiner Anlage 250A wurde Gestern die Firmware auf 510.2324.5.0 OTA aufgespielt.
Wo kann ich die neuen Parameter ändern?
Vorallem die Sommersparschaltung wär mal interessant weil die bei Default auf 25Grad steht.
Im Servicemenü finde ich keine Parameter zum Einstellen.
Danke.
LG
fobi87
Hallo fobi87,
die TCU hat OTA ein Update bekommen, nicht aber die Systemsoftware.
Viele Grüße
Flo
Servus Flo
Vielen Dank für deine Antwort.
Wird die Systemsoftware auch per OTA automatisch aktualisiert?
Danke.
LG
fobi87
Aktuell nicht, nein. Was das Thema in Zukunft betrifft, kann ich derzeit nichts dazu sagen.
Viele Grüße
Flo