Moin,
ich habe das Problem, dass die Abtauvorgänge meine brandneuen Vitocal 252 A „nicht beendet werden können“. Ich habe den Verdacht, dass es daran liegt, dass der Volumenstrom zu gering ist. Deshalb meine Frage: kann ich den Abtaufvorgang manuell erzwingen, so dass ich dabei den Volumenstrom beobachten kann?
Schick mal ein Bild vom Systemdiagramm wenn es läuft oder erzähl mal auf wie viel % die Pumpe läuft.
Natürlich noch siehe @Awot252 alle Infos die du hast !
Eine Idee hätte ich noch so ohne Bilder:
Evtl. ist die Betriebsart und die Art der Pumpe falsch codiert?
Unter Systemkonfiguration.
Dann kann die Pumpe nicht liefern was gefordert wird.
In der Regel ist Danfos verbaut, bei mir als permanent geführt.
Moin,
diese Antwort ist am dichtesten dran an der Wahrheit.
Seit heute morgen sind es kontinuierlich >1700l/h.
Leider hatte ich ja keine Antwort auf meine eigentliche Frage bekommen. Ich wollte den VStrom beim Abtauvorgang messen, um einschränken zu können, wo etwas blockiert ist. Wenn alle drei Szenarien (Heizung, Warmwasser (beim 252 intern eingebaut) und Abtauvorgang) das gleiche Problem haben, kann es nur der Primärkreis sein (also der zwischen Außeneinheit und Schrank). Wenn das Abtauen, das Problem nicht gehabt hätte, hätte ich woanders suchen müssen.
Lange Rede, kurzer Sinn: es ist kein Pfusch, die Hydraulik des Hauses ist auch kein Problem, alle Ventile offen. Aber........ ein Filter war entgegen der Strömungsrichtung eingebaut. Also ein Fehler, der immer passieren kann den eine QA nach dem Einbau aber hätte finden müssen.
So, nu kann der Winter kommen.
Hallo. Das wäre auch für mich interessant. Aber kann mir einer vielleicht sagen, ob es bestimmte Intervalle gibt bzw. von welchen Faktoren es abhängt wann die Abtauautomatik sich einschaltet. Habe darüber bis jetzt nichts gefunden. Und mein HB ist mit Antworten oder Erläuterungen ziemlich zäh.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
7 | |
6 | |
6 |