Hallo Ginsterbusch, da hast du ja einen "netten" Heizungsbauer. wir kommen der Sache schon mal näher. ja ich meine die 2404.3 , die müsste auf 1 gestellt werden. so wie sie jetzt eingestellt ist wird sie vermutlich nicht angehen. die Einstellung ökonomisch bedeutet, dass die WP entscheidet wann es ökonomisch sinnvoller ist den Gaskessel dazu zu schalten und wann nicht. Diese Funktion findet dann innerhalb der fest gelegten beiden Temperaturpunkte statt. Dazu musst du in der ViCare App oder im vievent deinen Stromtarif und deinen Gastarif hinterlegen. Die WP entscheidet dann nach einem Rechenmodell, welches nur Viessmann kennt, wann der Kessel dazu kommt. Diese Funktion ökonomisch und ökologisch (3) funktionierte aber bei diversen Softwareversionen nicht. Ich glaube erst ab der 2404 soll das funktioniert haben. ich habe das aber nicht im Einsatz. welche Temperaturpunkte du festlegst, ist m.E. abhängig von individuellen Faktoren: Größe der WP, Auslegung der WP, passend zum Wärmebedarf usw. das musst du ein bisschen beobachten und herausfinden. den Gaskessel schon bei +3 Grad mitlaufen zu lassen ist glaube ich zu hoch. wenn er da anspringt bringt er vermutlich den Vorlauf zu schnell hoch und die WP fängt an zu Takten. ich hab meine Punkte bei -6 Grad und -12 eingestellt. Allerdings habe ich trotz Heizköpern und ohne Pufferspeicher nur eine Vorlauftemperatur von 34 Grad bei 0 Grad AT. Die WW habe ich so eingestellt, dass sie am Mittag 12:00 für 1,5 Stunden an ist. Da ist genug Zeit bei den höchsten AT das Wasser zu erwärmen. Am Wochenende wenn die Kinder baden, dann habe ich das Zeitfenster bis 20 Uhr verlängert. Dafür habe ich die Hyterese bei der WW auf untere Grenz 6 K, obere Grenze 1,5 K eingestellt. Diese Werte sind auch in der ViCare App einstellbar. das musst du mal ein wenig ausprobieren, was da für dich passt und effizient ist. eines erschließt sich mir noch nicht ganz. Du hast ja nur eine Heizkreispumpe? Diese in der WP? Oder gibt es noch eine externe die deine Heizkreise anfährt? wenn bei externer Wärmeanforderung die Pumpe im Kessel mitläuft arbeitet die eventuell hydraulisch gesehen gegen die in der WP. aus diesem Grund habe ich eine hydraulische Weiche zwischen beiden Geräten. es gibt noch Parameter in welchen du den Gaskessel einstellen kannst. zieh die mal zusätzlich auf der Viessmann Seite die Dokumentation für den Fachhandwerker. Da sind die Parameter mal erklärt... es gibt unter Hybridcontrol noch die Parameter 2940.0 Verzögerung des externen Erzeugers 2940.1 minimale Laufzeit, hab ich auf 0 gestellt 2940.2 auschaltverzögerung, hab ich auf 5 stehen Schau da erstmal was die Parameter sind. grüsse!
... Mehr anzeigen