Die Heizkennlinie

Die Zeit der konstanten Vorlauftemperaturen ist seit Jahrzehnten vorüber. An ihre Stelle trat die Regelung über Heizkennlinien. Das Thema ist zwar so alt, wie unsere Community selbst 😉 doch erfahrungsgemäß nie aus der Mode gekommen. Es also mal wied...

Kurzschluss bei Vitosolic100 SD1

Hallo Leute Ich habe eine Vitosolic 100 SD1 Regelung. Darin ist eine Resol SD1-00.8.HW Platine eingebaut, die leider einen Kurzschluss der Versorgungsspannung hat.Die durchgehende Verbindung ist türkis eingezeichnet.Weiß jemand, wo die Verbindung unt...

20240814_221343.jpg

Heizgrenze Viessmann Trimatic-MC Einbau 1992

Hallo, ich habe noch eine Viessmann Trimatic-MC und würde gerne die Heizgrenze auf sagen wir 12 Grad einstellen und/oder gerne wissen, ob man die ändern kann. Ich vermute die Heizgrenze liegt fix bei 20 Grad. Oder aber sie ändert sich ein wenig, je n...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 207 Ansichten

Wähle Taste 1-2 Vitotronic KW2 nach Vorlauffühlermontage Mischeranschluss

Hallo, bis zum Anschluss eines Vorlauffühlers (PT500) und des Mischers (ESBE) funktionierte die Regelung Vitotronic 200 KW2 Nr7450352 912769101 prima. Seitdem sind nach dem Einschalten alle Lichter an dem oberen Schaltdisplay aus. Vorher leuchtete Wa...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 307 Ansichten

Vissmann vitotronic 150 Kb1

Hallo ich habe ein Ausfall gehabt und dachte das Öl alle war allerdings habe ich dann die Anlage aus gemacht und am nächsten Tag wurde Öl nach gefüllt und nach der Füllung gewatetet und die Anlage gestartet allerdings zeigt die Anlage keine Fehler Me...

von
  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 491 Ansichten

Steuerung Trimatik MC/B defekt

Hallo , Bei meiner Heizung funktioniert die Steuerung Modell Trimatik MC/B nicht mehr. Am Display des Anzeigemodules werden keine Temperaturen mehr angezeigt wenn man auf die ? Taste drückt. Es kommt bei der Temperatur 1 die Anzeige 0 bei 2 bis 9 ste...

von
  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 11196 Ansichten

Vitodens 200 wb2a Steuerung getauscht ,welcher Codierstecker ?

Hallo ,ich habe bei meiner Vitodens 200 Typ wb2a #7186846 eine "neue" gebrauchte Steuerung einbauen lassen, leider war bei dieser kein Codierstecker dabei auf der Regelung steht die Nummer #7187362 . Welcher Codierstecker ist hierfür der richtige ? M...

Lastenmanagement

Guten Morgen!Ich bin ein neuer Nutzer und bin nicht sicher, ob ich meine Frage richtig platziere. Hier also mein Versuch.Nach Installation einer PV-Anlage mit Speicher vor zwei Jahren,habe ich jetzt eine Wärmepumpe Vitocal 250.A hinzugefügt. Funktion...

Fussbodenheizung eigene Heikreisläufe in den Fluren

Pia Chatbot, Assistentin des ExpertenHallo! Wie kann ich Ihnen helfen? Unser Heizungsbauer (Viessmann Luft Wärmepumpe) verlegt in unserem 3-stöckigen privaten Wohnhaus gerade die Fußbodenheizung, allerdings ohne mit uns Bauherren die Leitungsverläufe...

CK74_0-1722596566557.png
von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 272 Ansichten

Trimatik MC: Wie Temperatur des Warmwasserspeichers über 60°C erhöhen?

Trimatik MC: Wie Temperatur des Warmwasserspeichers über 60°C erhöhen? An der Regelung kann man nur max. 60°C einstellen. Wegen Legionellen wird aber (zumindest zeitweise) eine höhere Temperatur benötigt. Gibt es einen Trick, wie man den Sensor im WW...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 429 Ansichten

Aktivieren ohne Anlage?

Hallo ich habe an eine alte Vitola Bifferal RN eine neue Fußbodenheizung im DG angeschlossen. Die Heizungsanlage kann ich nicht mehr einbinden, leider zu alt. Kann ich dennoch den VICare Fußboden-Thermostat mit Klimasensoren aktivieren und über App s...

Vicare App

Nach Routerwechsel habe ich Versuchstiere vicare App neu zu starten.klappt alles super. Im letzten Schritt wird dann auf ein automatisches Update hingewiesen, welches 3 - 6 Minuten dauern soll. habe dann nach 24 Stunden abgebrochen. Was soll ich tun?

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 143 Ansichten

Vitoconnect OPTO2

Ich habe bei meinem Vitocooect OPTO2 Modul sehr niedrige Signalstärke (-70db), trotz neuem WLAN -Verstärker,auch nach wiederholtem Neustart und Konfiguration verbessert sich die Signalstärke nicht.Kann da auch an einem fehlerhaften Modul liegen?

von
  • 0 Likes
  • 18 Antworten
  • 1006 Ansichten

Vitodens 343 F lässt sich nicht mehr einschalten

Hallo zusammen, nach einem Ausdehnungsgefäß wechsel lässt sich die Therme nicht mehr einschalten Display bleibt aus. Beim einschalten läuft nur die Speicherladepumpe permanent. Ale Komponente bleiben aus außer der Pumpe.Hätte mal wer eine Idee was di...

von
  • 0 Likes
  • 10 Antworten
  • 819 Ansichten

Trimatik-MC - Absenkung Vorlauftemperatur Heizkreis ohne Mischer

Nach Durchführung eines hydraulischen Abgleichs der Heizanlage will ich die Vorlauftemperatur absenken.Steuerung Trimatik-MC Best.Nr. 7450 2614-A von 1989/1990Kessel Rexola biferralKonfiguration: HK mit Mischer für Fußbodenheizung, HK ohne Mischer fü...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 254 Ansichten

Wurde meine Anlage nur funktionsfähig oder korrekt installiert?

Guten Tag,ich lese schon eine Weil mit und finde ich es immer wieder erstaunlich wieviel Fachwissen sich hier tummelt.Bin im übrigen absoluter Laie, falls ich zu völlig klaren Aussagen fragen habe erklärt sich das ;). Meine Frage: Ist unsere Heizungs...

von
  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 538 Ansichten

Kompatibilität SU Digitalschaltuhrenmodule

Hallo Community, unser Viessmann SU Vi 9506 613-A Digitalschaltuhrenmodul ist defekt. Kann man es auch durch ein SU 9509272 oder SU 9504373 ersetzen? Vielen Dank für jeden Hinweis!

Standardlevel Zirkulationspumpe ändern

Hallo,ich habe eine Vitodens 222-F Heizung. Nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin und die Heizung wieder eingeschaltet habe, läuft meine Zirkulationspumpe nicht mehr. Bei der Zeitsteuerung der Zirkulationspumpe steht: Aus wird als Standardlevel genut...

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 126 Ansichten

Grid Box

Hallo zusammen,ich habe seit Monaten eine Wärmepumpe und Photovoltaik. Dabei wurde u. a. eine GridBox geliefert. Ich komme beim Anmeldeverfahren nur bis zur Systemeinrichtung, dort aber nicht weiter. Was muss ich tun?

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 186 Ansichten

Heizkreispumpe läuft ständig

Hallo, bei meiner Vitoladens 300-C (1 Jahr alt) bleibt die WILO Pumpe ständig an, auch wenn die Anlage auf "nur Warmwasser" steht.Im INFO Menü wird aber richtig angezeigt: Pumpe AUS !Trotzdem läuft sie!Hat sich ein Relais aufgehängt, oder was kann da...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 184 Ansichten

Vitodens 300 WB3 mit Standardbedieneinheit

Bei meiner Viessmann Vitodens 300 WB3 (7404588021348109, Bj.2001) wurde die defekte Platine VR 20 ausgewechselt. Die Platine 7415426 war eingebaut, eine andere aus dem Lager der Heizungsfirma 7823072 wurde eingebaut. Augenscheinlich lief alles wieder...

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 379 Ansichten

Überschussladen

Ich habe das volle Viessmann System installieren lassen (PV, VitoCent, Stromspeicher VX 15 kWh, VitoCal 222, Gridbox) Was heißt Überschussladen genau? Welche Bedeutung hat die Priorität genau? Mein Verständnis: 1.Überschuss = PV-Erzeugung - (Verbrauc...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 211 Ansichten

Vitosolic 100 durch Vitosolic 100 SD1 ersetzen

Hallo liebe Community,ich frage hier als völliger Laie...die Vitosolic 100 Regelung (S/N 72465954000617102), die mit meiner Solathermie auf dem Dach verbaut ist, ist defekt.Nun könnte ich von einem Bekannten die Vitosolic 100 SD1 bekommen (S/N 743808...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 210 Ansichten

Vitotronic 200 HO1B | Abbruch Estricktrocknungsprogramm

Liebe Community, wir haben bei einem unserer Projekte einen Gaskessel Vitocrossal 200 Typ CIB mit einer Vitotronic 200 HO1B verbauen lassen. Aktuell wird mit dem Gaskessel der Estrichfußboden getrocknet. Beim ersten Aufheizen hat alles super funktion...

Klimasensor als Repeater

Hallo Zusammen, ich bin neu in der Community und hätte mal eine Frage zu der Vicare -App und den Klimasensoren / Repeater. Bei der Erstinbetriebnahme haben wir festgestellt, dass das Funksignal im ganzen Haus nicht ausreicht und einen Repeater einges...

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 187 Ansichten
Top-Lösungsautoren