Gas
Erkunde Themen rund um Gasheizungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Hol dir hilfreiche Tipps, stelle deine Fragen und tausche dich mit anderen aus!
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Foren Aktivität

Mit dem Viessmann Konfigurator zur individuellen Energielösung

Ihr seid unsicher, ob Eure Heizung zukunftssicher ist? Ihr überlegt noch, welches Energiesystem zu Euch passt? Über dem Thema „Preis“schwebt ein großes Fragezeichen? Mit unserem neuen Konfigurator erstellt Ihr ganz einfach Eure maßgeschneiderte Viess...

Smartphone kann keine Verbindung mit Vitoconnect Netzwerk herstellen

Hallo,vor ein paar Wochen haben wir ein neues WLAN Netzwerk installiert. Seitdem kann ich mit meinem Smartphone keine Verbindung zur Vitoconnect 100 OPT01 herstellen, um die Daten meiner Vitodens 343 abzurufen. Es findet kein Vitoconnect Netzwerk.Auc...

von
  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 870 Ansichten

Fehlermeldung in der App wird nicht zurückgesetzt

Hallo,meine Anlage wurde vom Fachbetrieb repariert.Es bestand der Fehler "Kommunikationsfehler ADIO" Der Monteur hat irgendwelche Umverdrahtungen vorgenommen und so den Fehler lokal behobenAn meiner Anlage wird kein Fehler mehr angezeigt.Aber die App...

von
  • 0 Likes
  • 17 Antworten
  • 2497 Ansichten

Vorlauftemperatur

Wie kann ich den Höchstwert für die Vorlauftemperatur beim Vitodens-333 reduzierieren? Aktuell werden über 80 Grad erreicht?Andreas

Pumpenleistung steuern

Hallo liebe Community! Ich bin in eine neue alte Mietwohnung gezogen (4 Zimmer, ca 90qm) - das Haus stammt ungefähr aus den 50ern.Die Heizungsrohre rauschen auf das fieseste, was vor allem dann nervt, wenn die Therme trotz Nachtabsenkung nachts mal a...

  • 0 Likes
  • 10 Antworten
  • 2057 Ansichten

Vitotrol 200E an Vitodens 200W Endlosschleife Fortschrittsbalken

Hallo liebe Community, ich habe an die Vitodens 200W(ca. 3-4 Jahre alt) eine neue Fernbedienung Vitotrol 200E angeschlossen, Stecker 145. Bei der Inbetriebnahme bleibt die Fernbedienung leider beim Fortschrittsbalken in einer Endlosschleife hängen un...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 422 Ansichten

Vitodens 200, Typ WB2 mit zusätzlichem Boiler Fehler 4:5:9

Hallo Gemeinde, ich habe das Problem, dass seit einigen Tagen kein Warmwasser erzeugt wird. Heizung funktioniert normal (Heizkörper sind warm), es wird Störung 59 angezeigt (4:5:9). Störung 59 bedeutet lt. Serviceanleitung keine Trinkwassererwärmung ...

von
  • 0 Likes
  • 12 Antworten
  • 2514 Ansichten

Mirola MB - 1871

Guten Tag Mirola MB - 1871 SNr 751 8502 15263 1: Sporadischer undefinierter Ausfall , Heizung auf Alarm ==> läuft nach Reset wieder einwandfreiFehler seit Jahren und ganz selten aufgetreten , nach Kaminfegerbesuch Fehler plötzlich mehrfach am TagFehl...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 480 Ansichten

Vitodens 333 WS3A Gebläse

Hallo Community,bei unserer Vitodens 333 macht das Gebläse recht laute Geräusche.Das gleiche Problem hatten wir vor ca. 2 Jahren (2 Jahre und 3 Monate)schon einmal, worauf wir dann das Gebläse tauschen ließen. Den Vergleich mit dem Autoreifen ( wie l...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 587 Ansichten

Vitodens300

Hersteller Nr 7194466601711108WB313 DasGas Brennwert Heiz Gerät gibt gelegentlich für einige Sekunden, meist mehrmals am Tag, Geräusche von sich ,welche dem eine Schlagbohrers auf Beton ähneln, das Geräusch ist doch sehr charakteristisch und dafür so...

Vissmann Vitodens 200 Fehler in Pumpensteuerung

Frage :Weiß jemand, warum die Umwälzpumpe dauernd läuft, obwohl die "Sommersparfunktion" aktiv ist und damit auch der Brenner abgeschaltet ist ?Die Pumpe schaltet aber erst bei einer Außentemperatur > 8° C ab. Bis dahin ist die Anlage auf dem Modus "...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 442 Ansichten

Abmeldung Vitocrossal 300 über die ViCare App

Hallo, leider hatte ich heute die Heizungsanlage über die ViCare App abgemeldet. Nach Neuinstallation der App funktioniert das Einloggen nicht mehr. Meldung = Diese Komponente ist bereits registriert. Mein Fachbetrieb sagte, ich solle über Viessmann ...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 611 Ansichten

Servicefreigabe geht nicht

Guten Morgen zusammen, Wir haven seit kurzem eine Vitodens 200-W und die vicare app eingerichtet, das Har soweit Auch geklappt. Nun wollen wir die Servicefreigabe erteilen, das funktioniert aber leider nicht. Nachdem wir bei der Servicefreigabe eine ...

von
  • 0 Likes
  • 17 Antworten
  • 3114 Ansichten

Problem mit einer Atola Duomatik FL Brennerstörung Gasfeuerungsautomat

Hallo Community!Ich bin neu hier und steige mal direkt voll ein mit meiner Fragestellung mit der Hoffnung hier hilfreichen Input zu erlangen 😉Wir haben im August eine Immobilie erworben inkl. o.g. Heizungs Anlage. Baujahr der Anlage 1994.Die Anlage ...

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 454 Ansichten

Neuinstallation mit Vitodens 200 - nun immer wieder Fehlercode F2 ...

Es gab vor kurzem als Tausch eines Ölbrenners eine Neuinstallation in ein altes Haus mit dicken Heizungsrohren und gusseisernen Heizkörpern mit recht viel Volumen.Anlage ist dieVitodens 200Diese Anlage wird nur für die Heizung genutzt. Warmwasser wir...

Nachtabsenkung

Habe als Anlage einen Kessel (Heizung u. Warmwasser kombiniert) Vitodens 333-F aus dem Jahr 11/2009.Seit einigen Wochen, Nachtabsenkung ist auf 23.00 Uhr eingestellt, läuft die Heizung einfach weiter und zwar die ganze Nacht durch.Im Wohnzimmer, an d...

Vitodens 200-W Hysterese Heizkreis

Hallo, bei der erneuten Einstellen der Heizkurve unserer Therme (EFH, FBH, externer WW-Speicher) ist mir wieder folgendes unschöne Verhalten aufgefallen: Wenn das Gerät nach der WW Erwärmung die Heizpumpe aktiviert, schaltet sich der Brenner aus, ver...

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 937 Ansichten

Vitodens 200

Das System schaltet die Warmwassererzeugung nicht ein, obwohl der Sollwert 55 Grad C bei einem Istwert von 30 Grad C beträgt. Außerdem wird die Warmwasseraustrittstemperatur erst nach ca. 4 Minuten Wasserentnahme erreicht, dann etwa 4 Grad C höher.

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 742 Ansichten

Kontoverknüpfung mit Alexa funktioniert nicht

Hallo,Siehe oben.Da kommt die Meldung:"...fehlgeschlagen, versuchen sie es erneut". Hab ich ganz oft probiert und auch zweimal das passwort geändert.GrußStefan

Störung b:1 Eurola

Hallo, ich wollte meinen Eurola von 1998 noch über diesen Winter bringen. Störung b:1. interne Pumpe läuft mit max. Drehzahl. Nach dem Tausch, das gleiche Problem. Laut TD die LGM, welche ich auch investiert habe. Störung b:1. nach dem die VR18 jetzt...

Schaltuhr Miromatik

Hallo, bei meiner neuen Miromatik-MC meiner Mirola Gastherme kann man den Heizkörper Heizkreis nur mit den ersten beiden Knöpfen SU1 ansteuern und den Heizkreis mit Mischer für die Fussbodenheizung mit den zweiten Knöpfen SU1 . Auf die Einstellung an...

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 709 Ansichten

Gastherme Vitodens 200

Nach der neuinstallation läuft die Therme hat aber permanent die Fehlermeldung F.192 was ist zu tun,wer kann mir helfen ,der Heizungsbauer kommt auch nicht mehr weiter.

Vitodens 200-W B2KF-25 Stromverbrauch

Hallo zusammen, mir als Mieter wurde eine Vitodens 200-W B2KF-25 eingebaut, und mir kommt der Stromverbrauch der Anlage relativ hoch vor. Eckdaten: Etagenwohnung in Rotklinkergebäude, Baujahr 1957, 3 Jahre alte 3-Scheibenverglasung, 2 Jahre alte Fass...

Funktionen VitoConnect mit der Vitodens 333-F

Welche APP kann mir helfen bei meinem Vitodens 333-F etwas mehr Daten zu bekommen, aktuell kann ich nur die IST Daten, Temperatur Kessel etc. ablesen, Mich würde jedoch viel mehr der Verbrauch und Vorschläge zur Optimierung interessieren. Welche APP ...

unterschiedliches "Verhalten" bei Modus Normal und Komfort ?

Moin,habe meine Vitodens 333-F (19) erst ein paar Wochen.So ganz habe ich mich noch nicht an die Steuerung gewöhnt."Früher" hatte ich einen kleinen Knopf wo ich von Normalbetrieb auf abgesenkte Temp umstellen konnte.Dazu noch ein Poti wo ich die Temp...

  • 1 Likes
  • 0 Antworten
  • 1028 Ansichten

Anlage abgemeldet

Hallo, ich habe versehentlich meine Anlage abgemeldet. Nun kann ich mich nicht wieder neu anmelden. Wie kann ich die Anlage zurücksetzen ?

von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 818 Ansichten

Vitodens 111-w B1LF Heizkurve aktivieren

Hallo In der Viconnect app welche mit unserer Vitodens 111-w B1LF über WiFi verbunden ist wird die Aussentemperatur angezeigt (von einem Cloud Wetterdienst). Wie kann ich die Therme konfigurieren damit sie diese Aussentemperatur nimmt zur Aussengefüh...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 424 Ansichten

Wärmepumpe für Vitodens 333F

Hallo, nach nur 8 Jahren Betrieb ist meine VIUPM RLE-70 KM fest. Da ich früher mit WILO-Pumpen gute Erfahrungen gemacht habe, meine Frage: Kann man die Pumpe durch eine entsprechende WILO-Pumpe ersetzen, und wenn ja, welche. Ich muss schnell handeln,...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 637 Ansichten

Vitopend 200 interne Umwälzpumpe soll nicht im Dauerbetrieb laufen

Mit dem Vitopend 200, Baujahr 2004, beheize ich einen eingeschossigen Bungalow (zusätzlich 2 Heizkörper im Keller) und erzeuge das Warmwasser.Seit Jahren stört mich, dass die interne Umwälzpumpe im Heizbetrieb ununterbrochen in Betrieb ist, unabhängi...

  • 1 Likes
  • 1 Antworten
  • 500 Ansichten
Viessmann Systemlösung


Starte heute in die Zukunft des Heizens! Wie das geht? Mit unserem Konfigurator erstellst Du ganz einfach Deine maßgeschneiderte Viessmann Systemlösung.
Top-Lösungsautoren
Top empfohlene Mitglieder