Hallo zusammen,
ich habe seit vorgestern folgendes Problem und habe keinen Lösungsansatz.
Solltemperatur am Bedienteil auf 22Grad gestellt, Neigung 0,6 Niveau 0 Brenner läuft durchgehend. Dies war bis Dato nicht. Sonst ging der Brenner an für ca 40sek. und schaltete dann wieder für einige Minuten (ca 2-5min) ab. Je nach Außentemperatur. Nun habe ich die Solltemperatur auf 20 Grad, Neigung auf 0,4 und Niveau auf -6 gestellt und der Brenner läuft wieder für ca 1min und schaltet dann für ca 15min ab.
Ist dies normal das der Brenner von einem Tag auf den anderen permanent durchläuft?
Gibt es vielleicht bei den Soll und Ist Temperaturen einen Fehler?
Ist Lt Anzeige
1: 15Grad
2: 0
3: 25-40Grad
4: 0
5: 50 Grad
Soll Lt Anzeige bei Teststellung
1: 0
2: 0
3: 0
4: 0
5: 50 Grad
Daten:
Vitodens 222ws2 Bj. 2004 Nr. 7173428 403044102
Nur 1 Heizkreis, Fußbodenheizung ohne Mischer mit Pufferspeicher
Hi Marcel,
das Durchlaufen bzw. Modulieren ist der eigentliche Idealzustand, über den sich viele Besitzer einer überdimensioniereten Therme riesig freuen würden. "An-Aus-An" ist dagegen ein Ausdruck dafür, dass das Gerät mehr Wärme erzeugt, als abgenommen wird. Dieser Betrieb bringt mehr Verschleiß und weniger Brennwerteffekt mit sich. Wenn du es schaffst das "Durchlaufen" so oft wie möglich zu erreichen ohne dass es im Haus zu kalt oder zu warm ist, darfst du dich gülcklich schätzen...
In der Übergangszeit wird der "An-Aus-An"- Betrieb aber oft nicht zu vermeiden sein, wegen noch zu hoher Außentemperaturen.
Gruß
Fiedel
Hallo.
Vielen dank für deine Antwort.
Aktuell ist das Gerät wieder nur am Takten. (Alle 5min) (Außentemperatur 8 bis 2 Grad)
Problem beim Durchlaufen ist das alle Räume überhitzen.
Kann man dort etwas beeinflussen?
Aktuelle Einstellungen Solltemperatur 22 Grad Neigung 0,4 Niveau -6 Brenner schaltet bei 30 Grad zu und schaltet bei 47 Grad ab. Codieradresse 06:01, 07:01, 038:25, 042:40, 102:75
Nur mal allgemein gefragt weil man unterschiedliche Meinungen liest was ist besser.
Niedriger Vorlauf kleiner 45Grad oder Vorlauf 55Grad damit die Brennwerttherme effektiv läuft?
Hi Marcel,
Da du keinen Mischer und nur FBH hast, kannst du dein Heizsystem optimal einstellen und betreiben:
Dazu muss alles aufeinander abgestimmt werden. Zuerst muss die FBH hydraulisch abgeglichen werden und die Thermostate (Ventilköpfe) für den Wohnbereich (überall wo Wohlfühltemp. gewünscht ist) müssen voll geöffnet sein. Nun muss die Therme die VL- Temp. liefern, bei der bei Durchlaufen diese Wohlfühltemp. gerade erreicht wird.
Dazu muss die Heizkurve entspr. niedrig gewählt werden (ggf. niedrigst möglicher Wert).
Gleichzeitig muss die Pumpendrehzahl so angepasst werden, dass sich ein optimaler Volumenstrom ergibt.
Dazu kannst du die "Spreizung" (Diff. zw. VL und RL) messen und auf ein Maximum bringen.
Wird die Pumpe schneller, fließt das Wasser zu schnell durch die FBH und kommt zu warm zurück -> RL wird wärmer und die Spreizung kleiner. Wird die Pumpe lagsamer wenn die max. Spreizung bereits erreicht ist, fließt das Wasser zu langsam und die Wärme kommt nicht schnell genug weg -> der Brenner taktet dann stärker.
Diese ganzen Einstellungen brauchen ihre Zeit und du solltest über die gesamte Heizperiode immer wieder messen, beobachten und ggf. nachstellen.
Wenn du glaubst nahe am Optimum angekommen zu sein, kannst du noch eine "Kondensatmessung" machen:
Du leitest das Kondensat über mehrere Stunden in einen Eimer und schreibst den Gasverbrauch auf. Dann rechnest du die Kondensatmenge pro m³ aus und vergleichst sie mit den Richtwerten, die man im Netz findet. Daran kannst du dann beurteilen, ob der Brennwerteffekt stark oder schwach ausfällt. Du wirst staunen, wie schnell sich der Eimer füllt...
Gruß
Fiedel