Hallo Timo, bereits nach den ersten Feststellungen der Störung nach Erstinbetriebnahme im vergangenen Jahr habe ich mit meinem Fachbetrieb über die Ursache der Auslösung des Sicherheitstemperaturwächters debattiert. Der Fachbetrieb hat daraufhin einen Techniker von Viessmann kontaktiert und eine Antwort erhalten, die mir dann der Fachbetrieb sinngemäß wie folgt mitteilte: In Laufe des Betriebes meiner Heizungsanlage kann es vorkommen, dass alle Heizkörper zeitgleich geschlossen sind und somit kein Durchfluss mehr besteht. Läuft in dieser Phase der Brenner an, dann heizt sich das in der Therme stehende Heizwasser aufgrund seiner geringen Menge so schnell auf, dass die Regelung den Brenner nicht mehr abschalten kann. Erst der Sicherheitstemperaturwächter stoppt dann den Vorgang. Als Lösung wurde mir empfohlen, einen Heizkörper ständig auf 5 stehen zu lassen. Damit wird ein permanenter Durchfluss gewährleistet und das Problem vermieden. Das halte ich aber nicht für eine energetisch sinnvolle Lösung, zumal sie auch die Heizkosten erhöht. Besser wäre es, wenn die Regelung scheller reagieren könnte. Gibt es dafür eine Lösung? Beste Grüße aus Dessau Rad-Reiner