Ja, das sieht nach Abschaltung aus. Aber das hat nichts mit kritischem Taktverhalten (durchschnittliche Laufzeit <1h pro Verdichterstart) zu tun, wenn die Anlage bei höheren ATs mal eine Pause macht. Die WP hat nun mal eine minimale Leistung, die dummerweise mit höheren ATs und damit steigendem COP auch noch größer wird, obwohl du sie da gar nicht mehr brauchst. Deine Heizlast scheint auch wirklich gering zu sein, was aber ebenfalls nichts schlechtes ist. Also ganz entspannt bleiben. Da die Nachtabsenkung bei dir eigentlich immer zu einer Abschaltung geführt hat, lieber mal testen, ob du ohne Nachtabsenkung nicht die Heizkurve noch minimal runternehmen kannst. Ansonsten sieht das doch gar nicht verkehrt aus. Wenn bei noch höheren ATs wirklich ein relevantes Taktverhalten entsteht, dann kannst du auch gezielt eine längere Heizpause einbauen, so dass danach wieder eine längere Laufzeit entsteht. So ähnlich wie es oben mit der Nachtabsenkung ist. Das würde ich aber erstmal abwarten und beobachten. So sieht das alles gut aus.