Meine Vitocal 250-A läuft primärseitig mit 1.750 l/h, hat aber nur 0,5 K Spreizung – rechnerisch gerade einmal rund 1 kW Wärmeleistung. Ist das bei meiner Hydraulik plausibel oder ein Hinweis auf eine ungünstige Einbindung? Hallo zusammen, installiert ist eine Viessmann Vitocal 250-A A06 (6 kW) mit 200-l-Heizungspuffer und 250-l-Warmwasserspeicher. Das Haus (ca. 120 m², Heizlast ca. 5,2 kW inkl. WW) wird über eine Einrohrheizung mit 9 Heizkörpern beheizt; zusätzlich gibt es einen Kaminofen. Der Heizungspuffer ist als Vier-Rohr-Puffer eingebunden: Wärmepumpe/Inneneinheit primärseitig, gemischter Heizkreis mit separater Grundfos-Pumpe sekundärseitig. Messwerte im Heizbetrieb: Primär-Volumenstrom laut ViCare: 1.750 l/h WP-Vorlauf/Rücklauf: 38,2 / 37,7 °C (ΔT ca. 0,5 K) Sekundär-Vorlauf: 38,4 °C Puffertemperatur: 38,2 °C Heizkreis-Thermometer: zuvor ca. 37 °C Vorlauf / 31 °C Rücklauf (nicht zeitgleich gemessen) Heizkurve: 1,0 / Niveau 0, Vorlauf je nach Außentemperatur ca. 37–42 °C. Die tatsächliche Wärmeabnahme ist häufig eher gering. Meine Fragen: Ist die geringe primärseitige Spreizung bei diesem Volumenstrom bedenklich? Gibt es Hinweise auf ungünstige hydraulische Verhältnisse, etwa Durchmischung im Puffer oder ein ungünstiges Verhältnis der Volumenströme? Oder ist diese Vier-Rohr-Einbindung bei einer Einrohrheizung durchaus sinnvoll und unauffällig? Ich freue mich über fachkundige Einschätzungen und Hinweise, was man gegebenenfalls prüfen sollte. Vielen Dank!