Der Nummer entnehme ich, dass die Therme von 2005 stammt. Und ja , du hast recht, dass die Therme stark überdimensioniert ist. Eine Leistungsveringerung bringt hier nichts, da die Therme offenbar gar nicht erst zum Modulieren kommt. Das Einzige, was hilft: Den Durchfluss erhöhen. Daher mal alle HK öffnen und solange an der Heizkurve runterstellen, bis es in mindestens einem Raum nicht mehr warm genug wird. Die Pumpe hierbei nicht drosseln. Das Problem jetzt liegt nun aber darin, dass man die Ventile nicht mehr ganz schliessen darf. Du musst hier also auch Räume mitheizen, welche längere Zeit nicht benutzt werden. Oder anders ausgedrückt:; Die sehr hohe Wärmeleistung muss irgendwo hin. Dass man das allerdings jetzt erst bemerkt, bleibt mir verschlossen. Es sei denn, du hast Die Anlage erst übernommen.