Projekt - Heizungsregelung in den Übergangszeiten @NorbertB - beantwortet deine Frage. Bisher habe ich eine Vitotrol 300-E Fernbedienung dazu verwendet das Takten in den Übergangszeiten zu vermeiden. Das hat mir 1-4 Takte pro Tag beschert. Allerdings hat die Vitotrol eine (Schalt-) Hysterese von 1 K, weshalb ich mit Innentemperaturen von 20,5 - 21,5 °C leben musste: 20,5 °C Heizen an, 21,5 °C Heizen aus. Mit dem Scripting von ViEventLog habe ich heute eine Regelung aufgesetzt, die die Hysterese mit 0,5 K realisiert (kann man je nachdem noch anpassen): mehr "Komfort", aber auch mehr Takte. Vermtl. 2-8 Takte hier bei mir. Aber völlig in Ordnung. Da es das erst seit heute gibt, kann ich nur einen Zwischenstand geben. Und - das funktioniert nat. nur so lange, wie die API verfügbar ist. Gibt es da Störungen, bleiben die zuletzt eingestellten Werte persistent bestehen. Nach dem Heizen auf 21,5 °C wurde die Anlage schon mal in den Sparmodus gesetzt. Jetzt muss ich warten, bis das Gebäude auf 21 °C abgekült ist. Oder - die AT geht unter 10 °C (ab der die WP durchgehend läuft und moduliert), dann schaltet das Script das im Übergangsbetrieb erhöhte Heizkurven-Niveau, zurück auf die mit der Heizkurve abgestimmte 7 und begint mit der witterungsgeführten Regelung. Steigt die AT wieder über 10 °C, geht es wieder mit dem Übergangszeiten-Betrieb weiter. Für diese Umschaltung Winter-/Übergangsbetrieb musste ich bei der Vitotrol immer manuell eingreifen und die Werte einstellen. Das brauche ich nun auch nicht mehr und die Vitotrol ist jetzt wirklich nur noch eine "Fernbedienung" - sie hält sich aus der Regelung komplett raus.. @mschneider82 - geiles Zeugs ! Sowas von DAAAAANKE !