Auch wenn hier das Problem.dzrch Austausch der Steuerung bereits behoben wurde, möchte ich für andere Leser noch etwas ergänzen. Ich habe das identische Fehlerbild gehabt. Ergänzend ist der Brenner aber auch in den ersten Stellungen des Testschalters angesprungen. Da die Steuerung hier stur Schaltbefehle unabhängig von Schaltern, Reglern und Sensoren ausgibt, ließen sich damit viele Fehlerquellen ausschließen. Die Trimatik ist so aufgebaut, dass der Kessel über den Thermosten TR gesteuert wird. Die Elektronik kann über das Relais K1 diesen Thermostaten aktiv unterbrechen (als Öffner geschaltet) und zum Beispiel bei niedrigen Außentemperaturen oder zu den Schaltzeiten die Aufheizung des Kessels verhindern. Ist die Funktion des Relais kicht mehr gegeben, entsteht genau das beschriebene Fehlerbild. Bei mir war die Relaisspule unterbrochen. Die gleiche Erfahrung hat mindestens ein weiterer Nutzer in diesem Forum berichtet. Mit einem neuen Relais war der Spuk vorbei.